前些日子某移动基站,被雷击,整流模块坏,BTS烧坏。而防雷器无样,很正常。接地线用25平方长约2米至接地排,接地电阻1欧姆。给人的感觉防雷器在雷电发生的时候,没有起到相应的保护作用。
使用道具 举报
下面引用由通天雷神在 2003/09/21 11:19pm 发表的内容:接地线用25平方长约2米至接地排??老兄敢改邮电标准,还说按标准设计的。哈哈:)
首先整流模块坏,它怎么坏的?坏成什么样了我不清楚。但是可以考虑可能是电源线防护不够,侵入了雷电。另外,也不排除是地线侵入的。晶闸管这个东西本身就脆弱的可以,有可能你只保护了前端忘记保护后端DC部分了。(也有可能是你想保护没有地方安装。)
其次BTS交换器坏了。这个东西怎么会坏?肯定你的信号线路保护的有问题。一般是屏蔽没有做好,或者存在RFI/EMI干扰。最大的可能是工频干扰,布线上有问题。具体的东西你没有说我也不清楚,我凭我的经验判断应该是这样。
发损坏的照片给我,我帮你分析。