ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4951|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

EPS板防雷问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-21 10:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

在设计中遇到一防雷问题请指教,
原有一座三层楼(砖混结构),现在采用EPS板加一层,作为学生宿舍,
设计方案一
用EPS板金属外层做接闪器,有雷电时会伤害到学生
设计方案二
设避雷带,不知如何使支持卡子与EPS板金属层隔开,当否?如何做?
设计方案三
设避雷针

请您指点,给个最优方案

沙发
 楼主| 发表于 2003-7-21 10:36:00 | 只看该作者
为什么每人理我?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-21 17:27:00 | 只看该作者
我的建议:

在建筑顶部安装避雷针,外围做避雷带,与金属屋顶用陶瓷绝缘子隔离,单独引下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-7-22 16:34:00 | 只看该作者
通天雷神你好:
谢谢你的建议,屋面四周起女儿墙,高600,中间用彩钢瓦做坡型双面排水(底边高250,脊高475),沿女儿墙做避雷带,满足三类防雷,引下穿硬质塑料管,
请问:是否需要安装避雷针,间距怎么控制?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-22 17:18:00 | 只看该作者
你的天面尺寸没有告诉我呀……

天面多少乘多少米?如果建筑是很长的长方型,那么你可以考虑使用多个短针做保护。避雷针的保护范围的计算公式参看GB 50057。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-7-22 17:31:00 | 只看该作者
天面60m*9.5m,在引下线处做针够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-7-22 17:59:00 | 只看该作者
雷电时,会在EPS金属板中产生感应电流,怎么处理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-7-22 18:05:00 | 只看该作者
天面60m*9.5m,在引下线处做针够吗?

RE:按这个算的话……1200mm的针需要7根。10米一根。

雷电时,会在EPS金属板中产生感应电流,怎么处理?

RE:应该只有感应电荷。泻放掉就可以。不过……那样的话又要接地,而且和针、带共地。人身安全问题……

恩……就共地好了,应该也问题不大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2003-7-23 08:47:00 | 只看该作者
通天雷神你好:
1、避雷针的高度数量如何计算的(E-MAIL:fcsjy@sohu.com)?是在屋面中间布一行针吗?在75mm厚EPS板上做很难
 

2、人体与EPS板接触,泄流时会伤人

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-7-23 09:40:00 | 只看该作者
哦?避雷针是沿屋脊不一行的,单针的保护半径是5米。算法可以看国标。

你要真的怕伤人就麻烦点,每个针和EPS板之间用陶瓷绝缘子绝缘,然后所有针单独做引下线,不和EPS板接触。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表