讨论讨论,呵呵,好久没有力气打这么多键盘了呵呵,有砖头赶快砸呀,哈哈,乘我的手指头还有劲打字 从分级防雷的角度上来说 600V 限制电压的产品不知道该用到哪里?
总配电? 装了以后到设备端不需要再装了吗? - 答案恐怕是否定的 如果后面还要装,那干吗残压那么低?(没有必要的成本省下来不好吗?) 分配端 - 理由同上 设备端- 干吗要多级保护? 雷击是击穿设备绝缘损坏设备的,600v 的绝缘要求也太苛刻了吧 再举一个例子说明,一个建筑需保护10个设备 用分级的方式为 1 级 - 1 个 2500.00-** 2 级 - >1 个 1500.00 3 级 - <10 个 300.00 合计成本: 7000.00 用多级一体方式 1-3级 - <10个 (约等于 1级 10个 + 2级 10个 +3级 10个) 每个可能不只700.00吧 这只是一个例子而已(价格也不做参考) 从成本上看也不合算,因为在分级设计时,前级保护是公用的 而多级一体是每个产品均含有多级保护内容,有浪费现象 另外: 当设备耐压水平为2.5kv时,将spd 残压做到 <2000v 是优选方案 做到<1000v 是浪费。 又: 我还看过一个 残压比启动电压低的,呵呵。不带测试条件的任何数据都是没有意义的
抛砖引玉,仅作参考
附: 目前我们国家设备耐压水平的优选设置 <6KV <4KV <2.5KV <1.5KV <1KV (据说是近期对信息设备的调整) ...
|