ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5499|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

计算机机房接地到底如何接地,我糊涂了。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-4-2 20:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机房的防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地在机房共用接地,其中防雷接地用大楼主钢筋,应该怎么做比较合理。共用防雷地吗????
沙发
发表于 2003-4-2 21:30:00 | 只看该作者
论坛里关于接地方面 的问题交流太多了,尤其是关于共地问题的。你可先去看看,有什么不明白的再问。
不过共不共地目前看来只在于你想采用什么标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-4-3 11:35:00 | 只看该作者
不是我不明白,这世界变化快
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-4-3 20:03:00 | 只看该作者
我希望干扰小一点,又不希望防雷地对设备造成危害,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-4-3 20:04:00 | 只看该作者
是一个学校机房,校方没注意把机房设在了顶层,怎么处理比较合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-4-3 21:41:00 | 只看该作者
回答:

1、防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地共用接地。(1欧)

2、防雷接地用大楼主钢筋。(10欧)

3、共用接地与防雷接地做等电位连接。(用等电位连接器)

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-24 10:33:00 | 只看该作者
下面引用由郁冬2003/04/03 09:41pm 发表的内容:
回答:
1、防雷接地、直流工作接地、交流保护接地、防静电接地共用接地。(1欧)
2、防雷接地用大楼主钢筋。(10欧)
3、共用接地与防雷接地做等电位连接。(用等电位连接器)

机房要采用共用接地(联合接地)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-1 16:28:00 | 只看该作者
??/
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-10 14:58:00 | 只看该作者
直接说1欧就可以了哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-12 15:16:00 | 只看该作者
你去看看"计算机机房防雷设计与接地规范",差不多就知道了.国标号好象是GB50343-2000
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-21 00:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表