有一想法,请大家帮忙!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-3-13 16:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一机房在大楼5层,原大楼接地3.8欧,准备另作接地1欧以下,能否利用原大楼接地,采用综合接地的方式,有无必要将原大楼接地体全部断开,将原大楼配电室内环行接地连接到综合接地体上,可否请各位给点建议
沙发
发表于 2003-3-13 16:32:00 | 只看该作者
全部断开到是没有必要。新建的话最好将配电部分连到新地网上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-3-13 16:41:00 | 只看该作者
你可以参见
大家来讨论一下“机房接地母线接到建筑的主钢筋和接到接闪器上有什么区别”
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=1&topic=200

小灵通防雷解决方案中 现代防雷 的贴子
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=1&topic=196

你也可以“搜索”一下 [综合接地]

-----------------------
防雷交流,轻松话题

有个问题想请教大家!
发表时间: 2003年02月21日

安全监控系统防雷保护设计浅谈
发表时间: 2002年10月31日

[求助]室外摄像头的保护
发表时间: 2002年10月31日

---------------------------
所处论坛: 防雷方案、工程施工
有一想法,请大家帮忙!!
发表时间: 2003年03月13日

防雷方案设计密笈(一)
发表时间: 2003年02月17日

有个问题想请教大家!
发表时间: 2003年02月21日

------------------
所处论坛: 技术论文区
电磁兼容性与屏蔽接地讲义
发表时间: 2002年11月27日 找到 综合接地 处  

推荐老魏的论文
发表时间: 2002年10月30日

...............

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-3-13 16:43:00 | 只看该作者
问题:

1、另作接地1欧以下是否要求单独接地?

2、你对综合接地概念的理解是什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-3-14 09:00:00 | 只看该作者
另作接地  因原大楼接地不符合机房接地要求 做一个一点接地
综合接地  大楼综合接地现都坐在1欧以下 防雷地、保护地、计算机直流地 、机房静电接地等。
是否可按等电位安装图集出施工图
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-3-14 12:52:00 | 只看该作者
不要再给我谈接地!!不就后我就有一篇关由接地的论文出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-3-14 15:46:00 | 只看该作者
too
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-3-14 22:47:00 | 只看该作者
too me
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-3-14 22:59:00 | 只看该作者
可以不另行接地,用加环和接地体等办法降低接地电阻.........
但是请注意,引出原大楼配电室内环行接地一段距离后(10以上)引下,原来引下和新引下之间需要设置几个接地体,以方便逐级泻放。
这样,既是综合接地,又可以很大程度上避免了窜扰。
这是一整套方案,说得并不完整,仅供参考.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-3-16 00:34:00 | 只看该作者
呵呵,老树发发新芽....看看iec关于分区防护的东东可能知道:很多新的理论不过是旧的施工办法量化了而已,当然也有一些全新的施工方法,但不代表传统的方式就过时了。
就象接地一样,从富兰可林提出到现在几乎过了几千年了,但还是没有人可以推翻...
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 19:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表