我单位网络防雷方案,有点特别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-3-10 12:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我单位网络现状:
1.覆盖面大:共有近2000台计算机,300多台集线器/交换机。
2.电源采用市电。
3.集线器交换机间大量采用STP架空线路。

我计划采用如图方式进行网络防雷:
1.电源部分
将半径100米范围内的有源设备定义为一个供电区,供电区中心采用开关电源(具备3级雷击防护),然后通过STP空余的线对,输送-48V直流至供电区的其他集线器/交换机,再通过DC/AC转换器为有源设备供电。
2.线路部分
采用STP线路,线路两端的屏蔽层与设备外壳连接。在中心通过接地铜排接电力防雷地。
3.接地部分
使用市电地线。

雷击防护效果分析:
设市电感应雷击电流为I=5KA,接地电阻为5Ω,则对地泻流时地电压为25KV。
由于同一供电区内只有一个地,不存在地电位差,因此不会发生地电位反击造成的设备损坏。
信号线路上的静电感应电荷经屏蔽层下地,因此雷击时线路上没有大量的自由电荷,不会造成线路浪涌。
雷击时产生的强电磁场,主要耦合在线路的屏蔽层,通过屏蔽层对地泻放感应浪涌电流,因此不会对屏蔽层内的信号线路和馈电线路造成浪涌。


图片地址:http://newbbs8.sina.com.cn/groups/games/qsh/upload/1047268560_3e6c0cd0081774fd000009bcSAP.jpg
图中线路为STP,最外层为屏蔽层,中间为直流传输线对,最内层为信号传输线对。

沙发
发表于 2003-3-10 13:08:00 | 只看该作者
有以下问题:

在中国什么地区?

大量采用STP架空线路 - 在什么防雷分区内
建筑物是否符合屏蔽要求?
在建筑物的什么位置(水平/垂直位置)?

改防雷方案的设计防护等级?


具备3级雷击防护 - 具备第三级还是 1、2、3级

利用 STP 传输 DC的功率和干扰以及稳定性、安全性问题


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-3-10 15:25:00 | 只看该作者
 全年雷暴日为92.3次,属强雷区。STP架空线路主要架设在老式9层办公楼、宿舍楼之间,应该属于LPZ0B。STP在离地3~4米的高度水平架设。开关电源具备第三级雷击保护功能。这个方案中比较担心两点:一是上述系统的接地使用市电地线有没有问题和隐患;二是STP的屏蔽层接地后能否有效抑制感应雷。
 STP传送DC的功率在20W以内,有标准支持(802.3af),并且我也做过试验,对信号的影响从使用角度没有感觉。倒是安全性需要考虑,如何保证供电源不会因为某一路的故障完全瘫痪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-3-11 16:15:00 | 只看该作者
和其他论坛朋友的讨论


//开关电源,具有防雷功能吗?你说的还是三级哦?
//你能说明白解吗?你的双绞线,只是接地就可以了吗?你要知道,网卡和集线器的
//最大工作电压可是4V哦!万一被雷电干挠那你的网就死了!!!

一般的通信开关电源都具备防雷功能,准确的说至少具备第3级(C级)防护。网卡和集线器的工作电压的确很低,但你所指的4V是内部工作电压。网线上的工作电压是9V,而且经过网络隔离变压器后才进入网络设备内部电路,他使用户硬件和主干网络在电气上完全隔离。按照IEEE802.3对10BASE-T电缆的隔离和电涌要求,MAU(隔离变压器)应能隔离DTE物理层(包括机壳地)和所有地MDI接线(包括没有用的10BASE-T的导线)。该电气隔离至少能经受住以下测试中的一种:
1。60秒的50~60Hz的1500rms电流的冲击;
2。30秒的2250伏直流电;
3。1秒钟上升/下降沿为1.2/50微秒,2400伏脉冲的冲击。
测试后阻抗应大于2兆欧(500Vdc时)。
该测试的要求很高,由于要经受这样高标准的测试,所以10BASE-T电缆系统和其他电缆系统相比,在抑制系统地线噪声和电涌方面性能要强一些。特别是使用STP线路并将屏蔽层有效接地,将会大幅度提高STP电缆系统抗雷击的能力。
但STP屏蔽层的屏蔽效能到底能够达到什么样的效果,对于上万甚至十几万伏的雷电感应电压能否有效屏蔽和泻流,没有量化的认识。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-3-12 11:37:00 | 只看该作者
我的一点建议:

1.电源部分

配电部分采用三级防雷设备。直流部分单独做两级防雷。DC/AC转换器及备用电源部分单独做保护。

2.线路部分

STP线路两端的屏蔽层可以与设备外壳连接但是不能接电力防雷地,必须做一个单独的地线。如果建筑本身符合接地要求可以考虑接建筑地。电力接地存在许多干扰问题,尤其是当发生单相或多相触地事故时,危险更大。

3.接地部分

最好是从新做接地网。果建筑本身符合接地要求可以考虑使用建筑接地。

另外你应该注意:在处理网络数据线的时候必须要有可靠的屏蔽和接地,你采用的两端接地方式虽然解决了后级残压问题,但是这样一来你的信号线外皮屏蔽层里有一个反向电流。这对你的数据板有危害,你可以再想办法。参看论坛里我发的帖子。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-3-12 14:18:00 | 只看该作者
下面引用由GeorgeShaw2003/03/10 03:25pm 发表的内容:
全年雷暴日为92.3次,属强雷区。STP架空线路主要架设在老式9层办公楼、宿舍楼之间,应该属于LPZ0B。STP在离地3~4米的高度水平架设。开关电源具备第三级雷击保护功能。这个方案中比较担心两点:一是上述系统的接 ...


这样的情况,我看你的防雷方案不合适
原因有以下几点:

1 地处强雷区,对直击雷的防护除了外部避雷设施以外,电源的直击雷防雷措施也需要
 即仅有第三级保护的稳压电源不够。
可以参见:
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=2&topic=15&show=0
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=12&topic=36&start=0&show=

2 STP架空于 LPZ0b区(应确保至少在LPZ0B区,而不是应该是),本身的LEMP无衰减,仅靠STP屏蔽层也不够(除非你的要求特别低-不保护是最低要求,呵呵)
屏蔽层分配大部分能量,不代表芯线不分配能量 :)

 另外,接地方面参照楼上通天的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-3-13 10:44:00 | 只看该作者
探讨问题,学习交流吗

而且我仔细想了一下:

似乎本方案的设计者是故意避开使用SPD,也就是说,防雷方案是否可以不使用SPD而达到防雷的目的。

俗话说:殊途同归
在一些特定的条件下,采用一些非SPD手段达到防雷的效果不是不可以的,主要从成本、防雷效果等方面综合考虑。

比如我们说机房不“应”设置于大楼的顶三层(不是不能设置哦),应为你要放在顶三层的话,你就要增加防雷的成本。(这一点是楼上文中忘记提醒的部分)

再比如: STP采用穿金属管架空布设,金属管每10米接一次大地和采用屏蔽的STP线路架空布设,两端接地的效果就不可同日而语。

在大多的情况下,要取得相同的保护效果,采用SPD的防雷方案造价要低于其他的方案
这才是SPD之所以存在的理由。


所以总的来说我用两段比喻做一个结尾:

1 漱口比不漱口好
 刷牙比漱口好
 认真刷比马马虎虎好
 牙膏用好的比差的好

2 请保镖问题 - 同样是人
 布什的保镖数量、质量和纽约州长的和街头流浪汉的各有不同。

所以对于架设一个网络
 考虑防雷比不考虑好
 选定性价比合理的方案比其他不合理的好
 考虑的周全比马马虎虎好

 参照被保护的系统的特点和重要性选定一个造价合理,效果最好的方案

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-3-13 12:27:00 | 只看该作者
那得GeorgeShaw先把问题想通

呵呵

回复 支持 反对