平兄
你好!
我部又有新问题了要麻烦你。事情是这样的,新训练场跑道边距跑道40米修建了一个航煤罐,离监控中心8米左右,监控中心有避雷带,建筑长18米宽12米三层,总高12米。航煤罐直径10米,高8米(罐高6米混凝土基座2米)。罐是金属罐,外面包了大约20厘米的混凝土掩体。现在要求在罐外安避雷针使罐的雷击概率减小到500万分之一次/年。怎么计算、设计。恳求尽快给出。
多谢!
…… ……
使用道具 举报
辜负部队首长对你老的信任!
请问,比如广州市,一年打多少天雷?每次打多少个雷?那一年又打了多少个雷?
对方的意思是:如果在一年里打了500万次雷,那么我只允许你打中我一次。
如何计算清楚吗?
下面引用由WANGJ在 2004/07/16 11:27am 发表的内容:通天啊,500万次雷要多少年?
你要问我500万次雷要多少年?这个问题可以这样估计:假设某地区的年雷暴日是50天,假设每个雷暴日会出现的雷电是10万次,则可估算对地闪电的次数为5%,约等于5000次。那么,一年里的地闪大约有25万次。也就是说20年里就打够500万次地闪了。
应该这样去想:首先,建筑物可能遭受的年雷击次数是多少?其次,从雷击概率的分布上计计算你所需要防护的雷电的界面是多少KA。最后,要清楚多少KA的雷电是对你所要保护的建筑物没有危险的。这样想的话,处理这个问题很容易。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 19:37
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.