发表于 2004-7-13 12:10:00 | 只看该作者
如果乱装在银行,证券系统要出乱子的,小心!还是光纤好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-7-13 16:36:00 | 只看该作者

光纤真的是好!
可惜不可能都是光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-7-13 17:21:00 | 只看该作者
^_^,我研究的东西就是全光网络,实际上是可以,只是可靠性不高,过不了几年,光开关性能指标上来了就OK了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2004-7-13 17:44:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/07/13 10:21am 发表的内容:
哦?接上地线,网络就会断开?呵呵。
个人观点,有两点可能。1、RJ45信号SPD的接地和设备的直流接地接的不是一个地,两个地线间有很大的电压差。可以去测量一下。如果是这个原因,你将两个地合一就没有问题。2、 ...

我把2个地接在一起了,还是不行:((((((
还有没有办法???
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-7-13 23:50:00 | 只看该作者
我们以前也碰过类似的情况,后来发现是选型错了,我想你换个型号呢?启动电压是不是搞错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2004-7-14 08:44:00 | 只看该作者
我选的型号参数是:REP-X06-RJ45-E100  通流容量:(8/20μs) 5KA(8/20μs 冲击试验: 3KV(1.2/50μs)
嵌位电压: 10V
数据传输率: >100Mbit/S
插入耗损: <0.5dB
保护线数: 4线/8线
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2004-7-14 08:45:00 | 只看该作者
我选的型号有问题吗?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-7-14 13:29:00 | 只看该作者
接在DDN线路上问题大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-7-14 14:02:00 | 只看该作者
通天,谁跟你说是ddn啦,还是老毛病不看仔细就回

写的清清楚楚是网络  10/100M网络,你还打岔

网络产品选型是正确的...
不通是另有原因的

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-7-14 14:27:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2004/07/14 02:02pm 发表的内容:
通天,谁跟你说是ddn啦,还是老毛病不看仔细就回
写的清清楚楚是网络  10/100M网络,你还打岔
网络产品选型是正确的...
不通是另有原因的

他有什么时候说是‘10/100M网络’了?

看他另外一个帖子。还是这个问题,说了是DDN。

晕啊。为什么不发在一个帖子里啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报