我的问题真是多啊,哎~~~没的办法,那个叫我是菜鸟喃
   菜鸟问题2:选择电源SPD时,按照你们所说的看标称放电电流的大小,一级不小于XX(不知道是多少)KA,二级是40KA,三级是XX(不知道是多少)KA,我看了一下避雷器的资料发现,一般一个N KA的避雷器,标称放电电流是N/2,就拿第二级来算,那不是至少要选择最大通流量为80KA的避雷器了,第一级还要大的多。要知道上百KA的SPD是很贵的,我怕要是我这样选避雷器,公司没生意做了啊,我怎么办呢???????
沙发
发表于 2004-8-14 08:59:00 | 只看该作者
多找几个国产小厂出的SPD并上不就行了吗,行便宜的.
还有什么问题?看完国标知道什么是10/350和8/20了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:44:00 | 只看该作者
晕,我们是代理国外品牌的避雷器,怎么能拿国内的SPD来并啊
关于我什么是10/350 什么是8/20 我只知道是什么实验冲击电流,但不明白与避雷器有什么关系啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-14 20:03:00 | 只看该作者
你代理国外品牌的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-14 20:05:00 | 只看该作者
上面的话是我按错了。大家见谅啊!1
你做的既然就是避雷器难道你们公司会不讲这些吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-8-15 16:11:00 | 只看该作者
看了下书,明白了!!!!多谢支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-8-16 00:19:00 | 只看该作者
哈哈,不是在出题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-8-21 22:47:00 | 只看该作者
羊毛出在羊身上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-8-25 13:13:00 | 只看该作者
那也要看有没有羊愿意让你剪啊!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-8-25 17:45:00 | 只看该作者
下面引用由hclmm2004/08/13 09:46pm 发表的内容:
我的问题真是多啊,哎~~~没的办法,那个叫我是菜鸟喃
   菜鸟问题2:选择电源SPD时,按照你们所说的看标称放电电流的大小,一级不小于XX(不知道是多少)KA,二级是40KA,三级是XX(不知道是多少)KA,我看了一下避雷器的资 ...

见GB 50343第17页表格。