哪位大侠告诉我怎么给机房做屏蔽咯?

[复制链接]
11
发表于 2004-11-5 00:02:00 | 只看该作者
还是通天雷神说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-11-29 09:07:00 | 只看该作者
有人说过可以完全屏蔽掉低频干扰,呵呵。针对机房的屏蔽如果不是特别要求的话,屏蔽高频骚扰是必要的,如果涉及保密那最好按照标准做,或者做的比标准还高。我做过一个彩票的机房,平面面积140M,整体屏蔽面积差不多600多-700平米。省中心机房要求最高,其他的点差一点。原来甲方要求做最高等级,我就按照自己的最高施工能力做了一个方案,价格一出来,1800/平米,哈哈 吓坏了。最后做的差不多500多一米。因为附近有部队的发射台所以很好测试,效果也还不错,至少老大门的通讯工具全失效了,从不同频段测试也基本达到了标准的要求。呵呵因为是非常规方法所以是基本达到要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-11-29 09:56:00 | 只看该作者
庄主出马了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-11-29 11:38:00 | 只看该作者
呵呵,人家要少花钱的,但是我不能少赚钱啊,再说了钱花少了到时候达不到要求我那负得起责任啊,拆了重做啊?我赔吐血啊?行价在2400-2600之间不过采用进口材料的话就不止,在说屏蔽玻璃的价格也是疯贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-12-3 11:09:00 | 只看该作者
雷神说的也有道理,不妨试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-7-2 11:26:00 | 只看该作者
見識啊。見識。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-7-24 10:09:00 | 只看该作者
机房屏蔽主要看逆的要求,如果是保密局规定的屏蔽机房,那就是个钢铁笼子,在这个笼子内将UPS电源接入(笼子接地要小于1Ω)在再再笼子内做机房的装修。吊顶、墙面、防静电地板。
 如果是普通机房要求,吊顶采用铝扣板(吊杆和扣板做等电位连接并汇入接地铜排),墙面用铝塑板(铝表面做等电位连接并汇入接地铜排,如果用轻钢龙骨纸面石膏板或者九哩板、细木工板做底层,不要忘了龙骨等电位连接并接地,地面采用钢制的防静电地板(注:不要偷工减料,要用真正防静电PVC层面,四周有导电压条,可以通过钢制支架释放静电的防静电地板,价格一般至少再280元/平方米。钢制支架做等电位连接,并汇入接地铜排。因为俺是专业机房工程的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-7-24 10:12:00 | 只看该作者
如果在要便宜点,墙面可以用双层铁丝网(网格在过滤细纱的那种,在砖墙上面国定,再用水泥砂浆粉刷,在做老粉和乳胶漆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-7-24 10:14:00 | 只看该作者
不要忘了等电位连接和接地哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-7-24 10:18:00 | 只看该作者
设计、施工、材料选用主要考虑:
(1)为保证机房的洁净度,装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料;
(2)应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全,要采取有效的电磁屏蔽措施;满足机房内无线电干扰场强在频率范围为0.15-100MHZ时不大于120db,磁场干扰场强不大于800A/M(相当于100e);
(3)为满足机房气体消防要求,装潢材料应选用不燃材料(防火等级A级)。 基于上述几点考虑,本机房装潢选材基本采用金属材料。
本次设计结合用户的实际功能需求,进行如下的论述:
(1)机房区域地板采用防静电活动地板,铺设高度300mm,地板下作网格接地处理。为保证地面的洁净度,地坪作平整清洁处理后,刷环氧树脂地坪漆多遍。
(2)机房区域墙面主要采用轻钢龙骨纸面石膏板外贴铝塑板,板后作网格接地处理,美观、大方,并能达到屏蔽和防静电的效果。
(3)天花吊顶主要采用进口铝合金冲孔方板,并加有吸音棉,此材料最适宜机房装修,并能达到屏蔽、吸音和防静电的效果;
(4)机房标高
本着科学设计,严谨施工的态度,对完成后的最终标高问题将根据建筑、机电、消防具体设计与施工,参考最新设计方案,由现场确定。
根据现场实测情况,机房设计标高如下:(暂定)2.6米
l机房区域标高(单位:毫米)
名称                   现场实测标高                    完成后标高
楼板天面                 3900                            2900
吊顶天花                 2900
净空                     2600
高架地板                 300
楼板地面                 0.00                            0.00
1.吊顶装潢工程
 机房顶棚装修采用吊顶方式。机房内的吊顶主要具有以下作用:
u安装固定照明灯具及走线。
u安装固定自动火灾探测器。
u防止灰尘下落。
(1)吊顶天花轻钢架工程
A.本工程采用密封式,保护区四周须钢筋混凝土或砖墙处理。
B.范围:包括防火板轻钢架天花板全部作业。
C.材料:使用建材依规格同级品,除非施工说明书有更严格的规定外,否则均依照各厂牌对应产品及安装所作指标。
D.材料之保护:
I.饰面板需存放于有防潮设施的场所堆存。
       II.  饰面板储藏时应平放,且要避免接触潮湿表面。
E.机房天花板采用铝合金方板,并有微孔,每块尺寸为600mm*600mm,主要考虑到金属屏蔽作用、 美观耐用的需求。
F.为了整个机房区域整齐美观,天花图与高架地板图相协调,分隔图案相同。
2.隔间装潢工程
  隔断墙的特点:
l隔断墙不仅承受荷载,而且还要把自身的重量施加在楼板上。因此其自重应越轻越好;
l为了减少隔断墙的占地面积,隔断墙的厚度应适当;
l考虑到计算机的更新换代及布局的变更和扩充,隔断墙应设计成易于拆除而又不损坏其它部分的建筑构造;
l隔断墙应具有一定的屏蔽、防静电、隔声、防火、隔潮、隔热和减少尘埃附着的能力;
   A.本工程机房周边采用密闭式隔间。
B.墙面及部分门框、柱子等根据需要及整体效果情况,采用格满林板。
C.每扇门有闭门器,使门能自动关闭。
D.主要进出信道门建议加有门禁系统。
E.由于考虑气体灭火气压要求,机房窗采用PF保温板隔离后,采用轻钢龙骨隔断处理。
材料处理:
A.所有饰面板材料及组件皆须做妥善包装,防护处理,储藏于防雨,防潮空间。
   B.所有饰面板须有明显清晰之包装辩识,以说明产品之规格及使用。
轻钢龙骨隔断墙的优点:
u自重轻,轻钢龙骨单面格满林板组成的墙体约25~27KG/m2。其重量约为120mm厚空心砖墙的十分之一,100mm厚加气混凝土墙的七分之一;
u用钢量只有4~5KG/m2,以钢代木,节省木材;
u耐火性能与隔热性能好,隔墙采用的轻钢龙骨、饰面板为不燃材料,可以减少火灾的发生与蔓延;
u隔声性能好;
u易于装配化作业,改善劳动条件,有利于实现装修工程工业化。
3.提升地板工程
   在计算中心各房间的工程技术设施中,活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板铺设在计算机机房的建筑地面上,活动地板上安装着计算机设备及其它电子设备,而在活动地板与建筑地面之间的空间内可以敷设连接设备的各种管线。活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接,管路的连接及检修更换都很方便,敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。
此外,活动地板下空间可作为静压送风风库(或称为静压箱),通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备机柜内,由于气流分布口的地板与活动地板有互换性的特点,因此机房内能自由地调节气流分布。
   另外,活动地板可迅速的安装与拆卸、方便设备的布局与调整,为设备的增容和设备的更新换代提供了有利条件。但是由于地面为木结构,所以需要加固,请业主在原设计图交给设计院,做加固设计,根据设计院设计进行加固施工。
(1)机房区域地板采用钢质防静电活动地板,地板高度为300mm。
材料规格说明:
A.面板:
I.面板长宽尺寸为600*600mm,其正方度必须控制在±0.15mm之范围内,水平误差不得大于0.5mm。
II.面板中央点在500kgs集中荷重时其挠度(Deflection)应在2.0mm以内。
III.面板应采用高品质之高压积层板(High Pressure Laminated Tile),其电阻值应在1X107—1X1010欧姆以内。
B.防震衍梁
I.基座架高180mm以上时,必须增设防震衍梁。
II.衍梁采用放置装置法并用56.4X  25.4X  14mm方形镀锌钢管做成,以确保装卸之方便和耐腐蚀之要求。
III.衍梁中央挠度试验在跨距37cm时,其之负载重应大于250kgf以上。
C.基座部分
I.基座与地板之粘着胶使用专用粘剂,必要时得使用迫紧螺丝固定之。
II.每支基座均需备有穿绕接地铜线之预留园孔,以方便和屋外设置之接地铜极棒穿引连接,并确保良好的静电消除能力。
D.走线孔
电缆线出口应配合电脑实际情况及使用单位之要求,在施工时负责切割,出入口并应嵌上Z型塑胶护条。
E.提升地板接地网
A.采用6mm2裸铜线十字型压接施工方式,安装于保温层上方。
B.取一端点接至接地铜板采取单一回路接地,接地电阻小于1欧姆.

第三节 机电工程
1.空调系统工程        
  为了保证计算机系统稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。
1)温度过高:电参数变化、尺寸变化、散热困难。
2)温度过低:电参数变化、润滑性能降低、机器的几何尺寸变化。
3)温度剧烈变化:电参数变化、水汽凝结、机器的几何尺寸变化。
4)湿度过高:电参数变化、水汽渗透、金属生锈、腐蚀、短路等。
5)湿度过低:龟裂、产生静电(摩擦)。
6)洁净度:尘埃造成光路堵塞、鼓面、盘面划破、接插件磨损,工业气体、盐雾造成金属腐蚀。
计算机房有如下特点:
1)余热量大
2)余湿量小
3)循环风量大
4)焓差小
1.1方案配置说明  
    此方案是根据机房的基本情况,配置机房空调设备,以满足设计的要求。
    计算机房不同于大楼里的其它设备间,具有余热量大、余湿量小、循环风量大、焓差小、需多种送风方式等特点。因此,我们必须根据机房的实际情况,选配合适的机房空调及相应的配套措施,以满足机房温度21℃~23℃、湿度(40%~60%)。洁净度(≥0.5mm的微粒数,应<10000粒/升)和送风速度(出口风速<3m/s)的要求。
    首先,我们必须计算机房其热负荷。机动地方热负荷主要来自两个方面。机房内部产生的热量,它包括:
1)室内计算机及外部设备的发热量
2)辅助设备发出的热
3)照明器具发出的热
4)工作人员发出的热
机房外部产生的热量,它包括:
1)围护结构的传导热
2)由窗户进入的太阳辐射热
3)由窗户缝隙进入的热
4)新风换气进入的热
5)其它热负荷
   为了能够根据我们现有的资料得到机房的热负荷值。我们采用的概略计算及校核的方法。
工作人员的发热,我们按正常工作时来取值即100kcal/h·人来计算。其余环境热负荷,包括辅助设备、照明设备发热及机房外部产热量等,根据我们经验结合实际情况,按150kcal/h·m2来取值计算。这样,我们得到了机房热负荷的概算值。
这个热概算值是否合理我们会根据经验进行校核。一般是从两个方面校核。首先,单位面积的热负荷是否按计算机房所需情况取值。国外资料介绍,计算机房负荷按300~500kcal/h·m2计算。而我国,由于机器利用率一般为60%,装机密度小。因此,一般对单层建筑,选250~300kcal/h·m2,对多层建筑取150~250kcal/h·m2为了达到机房的洁净度要求,机房的换气次数最好能达到30~50次/小时。一般是在15~30次/小时。
   我们还需要确定,机房所需的新风量,合适的新风即可以满足工作人员对氧气的需求,又可以保持机房的正压,防止外界的尘土及潮气侵入。新风都需要经过处理才能进入机房。一般性机房,需经过初效、中效、亚高效过滤器。有精密度要求的机房,还需经过预冷、预热的处理,才能满足要求。
   机房新风量的取值,我们按设计要求选取。
1)基本工作室:40m3/h·人
2)办公辅助房:25m3/h·人
    3)主机房:机房空调总风量的10%。
   下面我们就根据上述的情况及原则,对浙江省政府信息中心计算机机房机房进行空调的选配及校核。
   上述说明所采取计算机数据部分取自《计算机房工程设计与施工》一书及《空调制冷设计手册》等。
基本配置说明:
A.机房空调设备包含:
²空调机组
²新风机组
²空气清净机
B.机房风口布置
²送风口
²回风口
C.事故排风系统
1.2容量计算及配置
A.空调机组选择
区域一:主机房、工作机房、UPS室
(1)用户场地情况:面积为80平方米。
(2)发热量计算:本区域按300kcal/m2·h计算
 总热负荷:300*80=24000kcal/h
(3)机型选择:
机房区域是重要单位,可靠性与安全性要求非常高,因此,选择机型要考虑20%的备份,则机房总热负荷为28800 kcal/h,根据实际情况和用户实际需求,本机房专用空调系统采用吸定式大金空调系统。鉴于层高较高,回风采用吊顶内回风方式。我们设计在原有的5P柜机空调基础上增加5P大金吸顶式空调(含停电自启动装置)总制冷量为34000W。在考虑新风功能生成的热量后,制冷能够满足机房需求。
 在机房内安装新风机,使机房新鲜气体的不断涌入,使计算机房里的空气保持一定的清新度,对于计算机网络设备及机房操作人员的健康都十分重要。
   新风系统也称为新风机组,国外称之为空气处理机组(Air Handing Unit)。它是由风机、热交换器、空气过滤器、加热、加湿及控制系统组成,以实现空气的多种处理过程。它具有结构紧凑、形式简单、占地面积小、功能齐全、维护管路方便等优点,广泛应用于计算机房的空气系统中。
   本设计方案满足以下规范及标准:
l《采暖与卫生工程施工及验收规范》
l《通风与空调工程施工与验收规范》
l《电子计算机房施工及验收规范》
l《电子计算机房设计规范》
主要部件为:
l送风机:低噪声,外转子离心通风机,当配上电机调速控制器后可以实现风机无级变速,达到机组变风量控制以匹配空调系统的四季节能运行。
   根据大楼的实际情况,机房采用大楼新风系统,通过风管把新风送到机房专用空调机组上方,新风与回风混合后,再通过机房专用空调机组送至机房各个区域。
(1)场地总风量
总风量:24000左右m3/h
(2)新风量:按总风量的10%计算
新风量:24000左右*10%=2400左右m3/h
(3)从洁净角度考虑,建议增加亚高效过滤器。
1.3空气清净机
   遵照《计算站场地技术条件》,机房内的尘埃应限制在一定范围内。同时,空气中的腐蚀性气体对计算机系统有严重的伤害。故应选用空气清净机,以保证计算机系统运行的可靠性。
1.原理
当空气经过净化机的时候,先通过一层前置过滤网,把比较大的微粒子过滤掉,再利用正负离子相吸的原理,将空气中的悬浮微粒加上一个正电离子,使他们在后面的电子集尘器中被负极板吸附住,在经由活性碳过滤网把空气中的异味气体(如烟味、臭味等)过滤掉以后,由风扇将净化的空气传送至室内。
2.强力集尘效果:
   静电集尘装置,可除去空气中小至0.01μ(u:百万分之一公尺)之微尘物,对于香烟、尘埃、花粉及细菌等有高达95%的过滤效果。
3.脱臭:
   高效性的活性碳滤网,清净效果大,在污浊的空气中能大量过滤刺激性的杂质,如亚硫酸气体(SO2)和二氧化碳(CO2)。
4.综上所述,选用室内商用电子式空气清净机。
   根据浙江省政府信息中心计算机机房机房的实际分隔请况,安装日本大金空气清净机。
2.电气系统工程
   计算机机房的建设必须建立一个良好的供电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备(主机、网络、主控、电脑、终端等)用电的问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备(计算机房空调、照明系统、安全消防系统等)的供配电问题。
2.1供配电系统
1.机房主电源
    机房主电源输入及UPS采用原来机房设备和使用功率不变。
2.UPS电源
    对于计算机机房内设备干净,不间断的电源供应是极端重要的。但公用供电系统由于电网范围大受各种因素的影响,时常会有不正常的现象发生,往往会对计算机系统造成不利的作用,为此,采用UPS不间断电源极为重要,他不但能提供稳定可靠的高质量的电源,没有瞬变和谐波,即使当电网断电时,它也可由后备电池支撑,继续供电;使计算机有一定的时间进行处理。
   本次设计采用UPS 线路在机房进行供电方式均为双机输出分别供电,至各机柜和计算机用电设备。
目前UPS以分别供电,在UPS电源正常工作时,两台UPS电源在调控下,以同频率同相位和均流的方式向后接负载供电(每台UPS各负担1/2电流),在此供电系统下,万一遇到其中一台UPS因故障而自动退出供电系统时,剩下的一台UPS电源仍有足够的能量向后接负载提供高质量的UPS逆变器电源,而无须切换到由市电来供电的交流旁路供电信道上。
3.空调设备电源
  机房空调采用专用空调,由输入配电柜供机组电源。当消防动作时,该机组电源自动切断,以利及时消除灾情。
2.2照明系统
计算机机房主要依靠人工采光,计算机房照明质量的好坏不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且会影响计算机的可靠运行。工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛的直接反射,损坏对比度,降低能见度。对此机房宜用带隔栅的荧光灯,可选用三管的或二管的,灯具的镜面为哑光。
  本工程选用的高频无闪烁电子整流式荧光灯具。
  机房的平均照度为≥500勒克斯(离地面800MM处),辅助房间的平均照度为≥ 300勒克斯(离地面800MM处)。
  机房区应设应急照明,在18盏3管20W日光灯中,其中中间3盏为应急照明,其电源来自UPS,其管线不能和一般照明管线混同。
2.3接地系统
计算机接地系统是为了消除公共阻抗的蜗合,防止寄生电容蜗合的干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。如果接地与屏蔽正确的结合起来,那幺在抗干扰设计上最经济而且效果最显着的一种,因此,为了能保证计算机系统安全,稳定、可靠的运行,保证设备人身的安全, 针对不同类型计算机的不同要求,应设计出相应的接地系统。
机房接地类型一般分为以下几种:
1.交流工作接地 ;
2.计算机系统的弱电接地;
3.安全保护接地;
4.防雷保护接地(处在有防雷设施的建筑群中可不设此地)。  
对于本工程的接地,利用大楼的共享接地网,对此机房交流工作接地和计算机系统的弱电接地均必须从共享接地网起始端直接分别引线至机房,引线为大于50mm2铜芯绝缘导线,中间不能裸露,接地电阻小于1欧姆。
在计算机系统的弱电接地系统中,机房内部采用网格接地方式,就是把一定截面积的铜线或铜带在平顶内交叉排成1800MM*1800MM的方格,交点处压接在一起。用角钢和绝缘子固定。网格接地方式不仅有助于更好的保证逻辑电路电位参考点的一致性,而且大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。
防静电接地,在机房内凡金属地板、金属天花、墙面板均需可靠接地,则活动地板的支撑脚、金属天花及墙面板背面必须由接地线连成一体,并有专线引入共享接地网末端。
2.4 其它
1.防瞬时浪涌及避雷
   在电源供电线路的干扰中瞬时过压是最令人头痛也最具破坏性,这种干扰通常称为“尖蜂信号”“脉冲”“瞬间振荡”“闪烁”等,所有这些都可归结为同一个现象,电压瞬间突增,这种干扰可以短到几个毫微秒,最长可达半个周期,可以发生在火线与中线之间,火线与地之间,或者中线与地之间,这种干扰所产生的影响很大,造成机器仃机及损坏软硬件设备。
   造成瞬时浪涌有外部及内部的很多原因,如:雷电、闪电放电,非正常断电等。
瞬态电压冲击不仅在电力干扰中最为常见,而且对精密的电子系统最有破坏性。3000万伏的雷电高压通过电磁感应会造成输电线上的瞬间高压;电源问题的其它原因不如雷电那样明显但危害同样严重,而且发生更为频繁。大楼电网中的重负载设备如空调、电梯等的开关都会造成电网中电压的瞬间过高或过低等电源干扰。
为防止瞬时浪涌及雷击,本工程在输入输出配电柜及重要设备上加高能量避雷器和瞬变浪涌电压抑制器和避免过压保护器,本工程防瞬时浪涌及避雷产品采用xx系列。
xx系列的瞬态电压抑制器是针对200V/380V供电系统设计制造的。它具有响应时间快(0.5纳秒)、通流容量大、残压低(10KA冲击下)等特点,是在低压供电保护系统方面努力的结晶。
xx系列的浪涌抑制器能有效地抑制瞬态电压冲击和振荡。内部的电流分流器可在高能条件下立即作出反应,使输出严格控制为正弦波,以防止电流毛刺和冲击造成的损害。灵敏追踪滤波器能在正弦波线路上持续地限制冲击和干扰,同时还存储和释放能量以满足正弦波上的尖端和缺口的需要。
2.布线方式
  照明、UPS电及辅助电源用金属走线槽及KBG电线管敷设, 线槽和电线管在平顶内架空排放。管线采用KBG电线管内穿线方式敷设,电线为BV型。

回复 支持 反对