ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7471|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

哪位大侠告诉我怎么给机房做屏蔽咯?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-14 13:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们,机房的屏蔽该怎么做咯?施工方面有什么标准没?比如说屏蔽网的网格距有要求没?
沙发
发表于 2004-9-14 13:56:00 | 只看该作者
看“技术论文”版“斑竹制造”的论文。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-9-15 09:36:00 | 只看该作者
大侠们,机房的屏蔽该怎么做咯?施工方面有什么标准没?比如说屏蔽网的网格距有要求没?


对机房屏蔽的标准目前只有GB2887-2000,只规定了衰减分贝,没有说明屏蔽效能和其他数据

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-15 11:07:00 | 只看该作者
solemnity 有篇论文专门论述机房内部电磁屏蔽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-18 12:33:00 | 只看该作者
我做过一个,墙用铁皮,窗用铝合金网,门包铁皮,门枢连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-3 12:53:00 | 只看该作者
那干脆用集装箱做机房啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-3 12:55:00 | 只看该作者
呵呵,见笑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-3 15:37:00 | 只看该作者
轻钢龙骨掉顶,金属隔离网做墙壁,门窗接地,静电地板接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-4 15:44:00 | 只看该作者
机房是否框架结构?如果是框架结构做四面墙就行了。看立柱有没接口,没有的话要把立柱挖开,门窗金属部份要与六面屏蔽等电位连接,防盗网用不锈钢。四面墙用铜板或直径4mm的钢筋(40x60)
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-11-4 17:45:00 | 只看该作者
各路大侠,有礼了。

怎么一是或到这个问题都感觉是要做屏蔽暗室一样。其实……有那必要吗?

140平米以上的大机房内的电磁环境要求是800A/m;合10个高斯呢。小于30平米的机房随便去测量都在800A/m以下,有必要吗?

关键要看是多大的机房才行啊。其次再说你要把它搞成什么样子。OK?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册