请问各位专家。一间专门生产民用炸药的厂房。在设计时候  要用到哪几条防雷规范的。
沙发
发表于 2004-11-19 08:58:00 | 只看该作者
看看规范吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-19 10:24:00 | 只看该作者
嘿,这到是新鲜问题。关键是看你是不是仅仅只设计外部防雷装置。

如果是,那么有四本规范就够了。GB 50057-94、GB 50058-92、GB 50089-98、GB 50154-92。要是他是生产烟花爆竹的,那么加上GB 50161-92。

如果他有别的系统要防雷。那么你也得把系统列出来大家才知道啊。对不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:44:00 | 只看该作者
不。他是专门生产民用炸药的厂房的。是属于一类防雷。高危场所。不是生产烟花爆竹的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-20 09:46:00 | 只看该作者
那么有四本规范就够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-25 16:28:00 | 只看该作者
安装避雷针保护(按30的滚球半径计算),厂房门窗做好接地,避雷针独立安装地网,门窗接地安装独立地网.电源安装防爆SPD,进入室内管道等接地处理,室内设备接地处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-12-12 14:09:00 | 只看该作者
我这里的这种厂房都是只用独立避雷针保护,不过这种房子里面没有楼上说的“电源、管道、设备”等,里面啥都没有,只有药。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-2 11:09:00 | 只看该作者
這樣的防雷設計,你可要小心啊。爆了找你算賬的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-12 16:11:00 | 只看该作者
哈哈!~ 不能吧!~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-7-17 23:35:00 | 只看该作者
下面引用由michael2005/07/02 11:09am 发表的内容:
這樣的防雷設計,你可要小心啊。爆了找你算賬的。。。

哪条规定的?