ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5310|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

隔离变压器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-5-31 09:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在有的机房电源防雷设备中加装了隔离变压器,在高电压来的时候,铁芯饱和从而保护设备,是单单只是这个作用吗?为什么现在的机房电涌保护方案只单纯安装模块保护,怎么两者兼顾的呢?我不太明白了。变压器应该接保护地的吧?谢谢各位了!
沙发
发表于 2004-5-31 09:37:00 | 只看该作者
隔离变压器能隔离的是工频过电压和接地故障电流。与SPD的工作原理不同。

当有浪涌在线路中出现的时候,隔离变压器前端会出现一个很高的电压,需要SPD对线路进行保护。通常隔离变压器在除直流以外的线路最好不用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-5-31 09:41:00 | 只看该作者
如要使用SPD的情况下出现了接地故障电流,怎么办呢?信号SPD具备了这样的隔离作用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-31 11:50:00 | 只看该作者
如要使用SPD的情况下出现了接地故障电流,怎么办呢?
——1、空开可以断路。2、RCD可以断路。安装RCD就可以解决。

信号SPD具备了这样的隔离作用吗?
——不清楚你的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-31 16:23:00 | 只看该作者
隔离变压器主要应用在电子设备中的多,比如电视啊什么的,真正在工业领域用的数量还是一般,因为那东西死贵,不过的确是会增加安全系数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-31 18:12:00 | 只看该作者
现在我们给用户做方案时用户就要求隔离变加SPD,单一的SPD不要.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-31 20:07:00 | 只看该作者
受益非浅
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-6-1 12:14:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2004/05/31 06:12pm 发表的内容:
现在我们给用户做方案时用户就要求隔离变加SPD,单一的SPD不要.........

你的用户是做通信出身的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-6-3 08:37:00 | 只看该作者
有可能.............
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-6-18 11:36:00 | 只看该作者
隔离变压器就是绝缘变压器,其原副边之间具有较高的绝缘(耐压)水平。究竟有多大绝缘水平,则要根据需要进行设计。它使原副边之间没有电气的连接,因此它可起到很好的防雷作用。即防止从原边来的过电压危及副边的设备。
它在任何条件的工作下,铁芯都不会饱和,因为它就是一个普通的变压器,只是原副边之间具有较高的绝缘水平而矣。

2楼的说法“隔离变压器能隔离的是工频过电压和接地故障电流”是不正确的。工频电压升高它反而不能隔离,因为原副边之间有固定的变比,原边电压升高,必然会使副边电压有同样比例的升高。而“隔离接地故障电流”之说也有问题。因为原边发生接地故障,电压下降,副边的电压也跟着下降,无法正常工作;如果副边发生接地故障,出现的接地故障电流也要反映到原边。

“当有浪涌在线路中出现的时候,隔离变压器前端会出现一个很高的电压”,其实隔离变压器前端的电压就是这个浪涌电压。只是在某种特殊情况下,如变压器原边两进线输入端(对三相变压器,则为三线端)同时传输入同相位的过电压时,它们在变压器内会产生如空载线路末端电压反射而升高的现象。一般来说,原边的过电压不会通过电磁感应传到副边,但要考虑原边过电压通过电容的静电分压传到副边。但在结构设计上可以通过静电屏蔽解决这个问题。

总之,隔离变压器用在防雷上是很有作为的。因为在高电压试验中,隔离变压器用得很多,很普遍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 02:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表