ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4137|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

有点没水平的问题,各位别介意

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-6-18 14:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电梯、家用空调操作产生的过电压是有害的吗?是否有安装浪涌保护的必要?
2、是否需要给机房每一台电脑都装一个数据线保护?
3、是否厂商宣传的“无续流”是可信的?(我认为只要使用火花间隙技术就不可能完全解决)
沙发
发表于 2004-6-18 15:02:00 | 只看该作者
1、操作产生的过电压称做操作过电压,也称内过电压。而由雷电产生的过电压称做内过电压,或叫大气过电压,也叫雷电过电压。前者的幅值一般为额定电压的2——3倍。在低压系统,通常比设备的绝缘水平低,无需给予保护。而后者,大气过电压,它与设备的额定电压关系不大,而决定于雷电的影响方式。通常比设备的绝缘水平高得多,因此要给予保护。

2、无需给每台电脑都装一个保护,只需给每路数据进线装一个保护。
3、你是说的什么设备“无续流”?一般所说的续流,全称为工频续流。间隙保护器在击穿后才会产生(工频)续流的问题。压敏电阻没有续流的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-6-18 15:13:00 | 只看该作者
谢谢!
那么
电梯、家用空调操作产生的过电压对电脑等微电子设备有害的吗?是否需要给他们加装电涌保护器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-6-18 15:22:00 | 只看该作者
“操作产生的过电压称做操作过电压,也称内过电压。而由雷电产生的过电压称做内过电压,或叫大气过电压,也叫雷电过电压。前者的幅值一般为额定电压的2——3倍。在低压系统,通常比设备的绝缘水平低,无需给予保护。”

操作过电压通常比设备的绝缘水平低,但是是否有可能超过设备能承受的过电压,从而产生设备的损坏?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-6-18 15:23:00 | 只看该作者
2、无需给每台电脑都装一个保护,只需给每路数据进线装一个保护。
3、你是说的什么设备“无续流”?一般所说的续流,全称为工频续流。间隙保护器在击穿后才会产生(工频)续流的问题。压敏电阻没有续流的问题。
这一段懂了,谢谢你
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-18 15:54:00 | 只看该作者
下面引用由zeroson2004/06/18 03:13pm 发表的内容:
谢谢!
那么
电梯、家用空调操作产生的过电压对电脑等微电子设备有害的吗?是否需要给他们加装电涌保护器?

我认为你把概念搞混淆了,这些操作的过电压是很小的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-6-18 17:31:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2004/06/18 03:54pm 发表的内容:
我认为你把概念搞混淆了,这些操作的过电压是很小的吧!

但是厂家言之灼灼的提出,这些过电压,对集成电路是有害的,会产生数据的错误或丢失,会加速芯片的老化,甚至导致芯片的完全破坏。这就使我非常疑惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-6-19 22:40:00 | 只看该作者
电气设备的运行方式的任何改变,如开机,关机,加大负荷,减负荷,等等,都会产生操作过电压,只是它们的幅值各不相同而矣。
什么事物,都有一个概率的分布。以上过电压中,较大的,可能对设备造成威胁或危害的必竟是极少数。在实际工作中,对于这极少数,无需采取保护措施。
当然这要看什么样系统,其重要性如何而定。对于一般家用设备,完全没有必要加装保护措施。在重要的工业用户,任何微小的损失都会导致极大的损失时,才有必要加装保护。
总之,加不加装保护,要从工作的重要性和经济分析来做决定。
有的不负责任的厂家,为了销售它们的产品,有时把过电压问题吹得严重得多,以便。。。。
所以我们要具体问题,具体分析。首先要懂得防雷保护的原理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-6-20 21:26:00 | 只看该作者
感谢各位前辈昆雷、wangj 。这个问题应该基本清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-6-23 11:54:00 | 只看该作者
下面引用由昆雷2004/06/19 10:40pm 发表的内容:
电气设备的运行方式的任何改变,如开机,关机,加大负荷,减负荷,等等,都会产生操作过电压,只是它们的幅值各不相同而矣。
什么事物,都有一个概率的分布。以上过电压中,较大的,可能对设备造成威胁或危害的 ...

哈哈。说的好!
回复 支持 反对

使用道具 举报