浪涌疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-6-5 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问通常浪涌的电压和电流都很大?
有没有可能浪涌的电压很小,但是电流很大?这样的浪涌能使压敏电阻动作吗?
沙发
发表于 2004-6-6 23:57:00 | 只看该作者
这种情况有,压敏电阻不动作,熔断器动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-6-7 09:13:00 | 只看该作者
這種情況幾乎沒有.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-6-7 10:12:00 | 只看该作者
综合二位的意见:这种情况很少见,一旦出现,压敏不会动作,但是熔断器会动作(线路上的熔断器,不是和SPD接在一条线上的熔断器)。

如果出现的浪涌电压和电流都很大,是不是他压敏动作,熔断器也断掉?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-6-7 10:34:00 | 只看该作者
浪涌电压很小?小到什么程度?电流大?如果电流是脉冲电流,那么在经过线路阻抗和系统阻抗后,已经变成一个高电压了。SPD自然可以启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-7 10:48:00 | 只看该作者
比如,一个1KA的脉冲电流,通过线路时的线路阻抗为欧姆,那就是1KV,字让成为高压了,是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-6-7 11:01:00 | 只看该作者
对!而且,你的SPD处于短路状态的时候一定会有一个大阻抗。

还有,在你的SPD前后两端,其本身的瞬态电阻是不一样的,是脉冲电流就一定会将SPD启动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-6-7 14:13:00 | 只看该作者
还有一点不清楚:为什么SPD处于短路状态的时候一定会有一个大阻抗呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-6-8 10:15:00 | 只看该作者
当一点对地短路,也就是,视做SPD动作的时候,对SPD后级的线路相当于瞬间失压,此时其回路电流无穷小,阻抗无穷大。

但是,如果没有SPD,则正好相反,回路电流无穷大,阻抗无穷小,设备就坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-6-8 15:51:00 | 只看该作者
一点对地短路是指设备对地短路吗 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报