看了你们的讨论,我真是给弄糊涂了。好像你们对欧姆定理的学习和理解有些问题! 欧姆定理在任何电路和地方都是正确的。电流和电压在任何地方都应服从或满足欧姆定理。即是说,电流、电压和阻抗三者永远服从欧姆定理。因此不存在“浪涌的电压很小,但是电流很大”,除非阻抗极小,或短路时。至于“电压很小,电流很大”能不能使压敏电阻动作,这里就有几个问题需要指出: 1、压敏电阻没有“动作”的概念。间隙才有“动作”,即击穿的概念。因为在压敏电阻上的电流和电压都是连续变化的,不存在一个激剧变化的拐点。 2、压敏电阻上的电流取决于其电压的大小和它本身的伏安特性。 3、“电压小,电流大”只有在阻抗很小的情况下出现,不可能在压敏电阻上出现。 五楼所说“如果电流是脉冲电流,那么在经过线路阻抗和系统阻抗后,已经变成一个高电压了。”有点不合常理。应该是相反:一个高电压经过阻抗后会出现大电流。或者说脉冲电流在流过阻抗以前本身就是高电压,而不是在经过线路阻抗以后才“变成”高电压。不可能在经过阻抗以前本是低电压,而在经过阻抗以后才成为高电压。 七楼进一步谈到,“你的SPD处于短路状态的时候一定会有一个大阻抗。”不知SPD处于短路状态时的大阻抗从何而来?或者说这个大阻抗在哪里?反正SPD短路后,在SPD两端就只有短路阻抗,而不是“大阻抗”。 七楼又说,“在你的SPD前后两端,其本身的瞬态电阻是不一样的,是脉冲电流就一定会将SPD启动。”不知这里所说“SPD前后两端”的瞬态电阻是两端分别对地的电阻,还是两端之间的电阻?如果是指前者,那两端对地的电阻都很大,只要SPD不接地,其电阻(阻抗)应为无穷大,谈不上“不一样”。如果是后者,那就有点问题,无论如何,在SPD两端之间,就只有一个阻抗,或电阻,而不会有两个不一样的电阻。 “是脉冲电流就一定会将SPD启动”也是不对的。SPD的启动只取决于电压的大小,而不取决于电流,或电流脉冲。即是说,还是要看与此脉冲电流相应的脉冲电压的大小。 “SPD动作的时候,对SPD后级的线路相当于瞬间失压,此时其回路电流无穷小,阻抗无穷大。”之说也有问题。前半句是对的,回路电流无穷小,是因为电压被短路了。电压没了,电流当然也很小。但SPD动作与否同后级的阻抗可没有关系,怎么后级线路的阻抗会变成无穷大了呢?如果是从SPD的前面往后看,那整个电路的阻抗应很小,主要为SPD动作时的阻抗。总之,不会成为无穷大的。 我的上述讨论不一定正确,只供大家参考。
|