使用道具 举报
2、如果直击雷能在天线上产生电流,在不加避雷针的情况下,该系统如何防直击雷?答:只能是将升降杆本身接地,并且接地地极要远离雷达车3米以外。(安装在馈线上 的天馈避雷器可防不了直击雷) 最好还是加上避雷针——防直击雷;在馈线上装天馈避雷器——防感应雷
3、如果直击雷不能在天线上产生电流,那么升降杆本身通过接地能否防直击雷?答:“如果直击雷不能在天线上产生电流”——不可能 “升降杆本身通过接地能否防直击雷?”——可以,但要保证接地良好!
“ 天线外层为绝缘透波材料,直击雷(并非感应雷)是如何在里层的铜管上产生电流的? ”——————--------我建议你找一找有关于“ 直击雷 ”的形成及其特性的文章去看看,你就会明白了!
但是很奇怪一点 hp2003 为什么把直击雷和感应雷分开......直击雷(并非感应雷)是如何在里层的铜管上产生电流的?.....
对地面建筑或设备而言,有单纯的感应雷 (比如云对云的闪电)但是没有单纯的直击雷,有直击雷必然会伴随着电磁感应所谓lemp
所以可以理解感应雷在里层的铜管上产生电流,而不可以理解直击雷在里层的铜管上产生电流是件很奇怪的事
一定是有人瞎做培训带来的后果
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 12:33
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.