ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5946|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

关于等电位 连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-23 09:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机房施工时,一般都做一个闭合铜环,那上面可以接一些什么东西呢,是不是安全地、逻辑地、保护地、防雷地、静电地。屏蔽地都可接在上面呢
沙发
发表于 2004-4-23 10:53:00 | 只看该作者
均压铜带≠接地汇流排!

机房内需要两块接地汇流排,一块与建筑外层钢筋连接,接:建筑钢筋、交流工作地、设备保护地、电源系统SPD地线。另一块与建筑内层钢筋连接,接:直流工作地、防静电地、信号系统SPD地线。

如果机房内有均压铜带,当两块接地汇流排都接均压铜带的时候,之间要有一定距离。距离的计算按照波的反射叠加理论计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-4-24 08:43:00 | 只看该作者
可保护地和防静电地好像都是设备的金属外壳哟,那应该怎么办,
如果从外面引入一根2欧的人工接地线的话,那它应该接在哪根铜带上呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-26 19:50:00 | 只看该作者
下面引用由马雷2004/04/26 02:54pm 发表的内容:
通天太麻烦了吧

不怕麻烦也可以啊。等出了问题再说啊。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-5-9 21:10:00 | 只看该作者
均压铜排是不是至少要两点接大楼主钢筋或是人工接地体呀,两个汇流排是直接接在
均压铜排上吗?(当然要保持一定距离)均压铜排是不是要做成闭合的圈呢?请雷神给指点 一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-10 10:24:00 | 只看该作者
下面引用由hbts1112004/05/09 09:10pm 发表的内容:
均压铜排是不是至少要两点接大楼主钢筋或是人工接地体呀,两个汇流排是直接接在
均压铜排上吗?(当然要保持一定距离)均压铜排是不是要做成闭合的圈呢?请雷神给指点 一下

不一定是闭合的‘圈’,只需要连接包裹机房的所有柱内钢筋就可以。‘圈’在通信系统机房是不适用的,因为存在接地环流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-5-11 14:02:00 | 只看该作者
我一般按照这个办法施工,一条铜排接大楼的主筋(1点),金属门窗,金属线槽,暖气,电源防雷器的下口.
另外一个闭合的30毫米X3毫米的铜排以绝缘子支撑,一根25平方硬铜线接电源防雷器的下口,其它铜排上的预留孔接通信设备的外壳,信号避雷器的地线,防雷插座的地线.
我认为这样做可以最大限度的保证在终端设备那里实现等电位.
不知这样做存在什么问题吗?
bbts111是李平吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-5-11 22:24:00 | 只看该作者
skyhawk:我现在知道这种接法是谁发明的了。你就不怕把人家交换机干掉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-5-12 12:17:00 | 只看该作者
具体点:均压铜排是不是至少要两点接大楼主钢筋或是人工接地体呀,两个汇流排是直接接在均压铜排
是这样吗,
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-5-12 18:20:00 | 只看该作者
请通天详细说明一下我的这种接法为何会毁交换机(我在上面称为通讯设备).我认为在交换机前面安装了防雷插座,在双绞线网口安装了信号SPD,这两个防雷设备的地线都接在同一个等电位铜排上(我暂且称之为铜排2号),实现了设备端电源线和信号线的等电位,应该安全了.
此外,我将铜排2号直接接在电源避雷器的下口,消除了电源避雷器引下线因感抗带来的压降,保证了经过防雷器的电源线和铜排2之间的等电位.
电源防雷器的下口与铜排1号连接,线缆屏蔽地和水管等接铜排1号.
我认为在雷击时,各个铜排间与设备间的电位关系是这样的:雷击时电源线与信号线及水管上有过压.其消除过程是这样的,水管和电源线上的过压直接或通过电源SPD泄到铜排1号,由于电源SPD 存在感抗,所以电源SPD的下口接线处与铜排1的接线处之间的电压差是比较大的因此我将铜排2号的接线直接接在电源SPD的下口接线处,此时可以保证经过防雷器的电源线与铜排2号等电位.对于1台交换机,我安装一个防雷插座,一个信号避雷器.防雷插座的保护地线抽出来接在铜排2号上,信号SPD的防雷地线接在铜排2号上,这样交换机两端的电源线和信号线此时等电位.
通天的意思是不是我的问题出在信号SPD的接到铜排2号上,因为这样一来信号SPD泄流时,铜排2号的电位提升了,而有的交换机的信号口没有避雷器,所以造成交换机电源口对没装信号SPD的信号口的耦合过电压的击穿,因此毁坏了交换机.如果我把可能将过压引入铜排2号的防雷插座和信号SPD全部接到电源防雷箱的接线下口是不是就可以避免这个问题了。但是这样一来,信号SPD的地线可能很长,压降会因为感抗的原因很大,所以不能很好的实现设备间的等电位.
还有,我觉得通天您的接法:电源SPD的地线接外钢筋,信号SPD的地线接内钢筋,会造成不是针对同一个地而出现两个地之间的电位差的问题吗?   此外,如果有两台计算机的逻辑地和一台计算机的信号SPD的地线都接在内钢筋上,那样在信号SPD泄流时导致该铜排电位升高传导到两台计算机的逻辑地,而其中有一台计算机的信号口是没有SPD的,这样这台没有信号口SPD的计算机的信号口与本机的逻辑地之间不就击穿了吗?
我对建筑物的内外钢筋的关系不太清楚,请解释一下,接地的问题一直比较迷茫,实践不多的缘故,这些疑问希望大家不吝时间给我帮助.谢谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 12:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表