使用道具 举报
2)数数这只螃蟹几条腿,分别是什么腿?分别伸到那些区域
如果腿伸到LPZ0区,则着条腿需做第I类保护如果腿伸到LPZ1区,则着条腿需做第II类保护
整体供电最好做齐 I类保护+II类保护+III类保护
如此这般
第I类保护: 10/350us波 see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=36&show=0
第II类保护: 8/20us波 see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=89&show=0
第III类保护: 1.2/50+8/20us复合波 see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=89&show=0
2、照我上面的改法,只用Asafe一级保护是否就可以了RE:需要用两极,一级10/350开关型SPD,一级8/20限压型SPD。
3、氧化锌避雷器Y1.5W-0.28/1.3用在380V低压母线上有作用吗?RE:你说的型号是220线路用的。380的是:Y1.5W-0.5/2.6
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页