我变电所直流系统使用尤尼菲斯免维护蓄电池,其充电柜已第三次遭受雷击而把整流系统烧坏,该整流柜交流输入采用两路三相交流电互为备用,其备用交流输入自本所一变压器低压侧架空线引入,主输入引自本所另一变压器低压侧(低压母线有架空线输出到其他用电设备),所有低压侧母线均没有过电压保护措施,在整流柜输入端接有一过电压保护器,请教该怎样设计此整流系统的防雷保护方案!
沙发
发表于 2004-5-12 12:29:00 | 只看该作者
1)想像一下你的充电柜是一只螃蟹
所有引出的线路是螃蟹腿

2)数数这只螃蟹几条腿,分别是什么腿?分别伸到那些区域

如果腿伸到LPZ0区,则着条腿需做第I类保护
如果腿伸到LPZ1区,则着条腿需做第II类保护

整体供电最好做齐 I类保护+II类保护+III类保护

如此这般

第I类保护: 10/350us波   see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=36&show=0

第II类保护: 8/20us波    see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=89&show=0

第III类保护: 1.2/50+8/20us复合波 see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=89&show=0

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-5-12 14:20:00 | 只看该作者
谢谢经典的回答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-5-13 14:06:00 | 只看该作者
第一:把架空的线地埋了,还要够距离,实在不够在院子里绕几圈都可以
第二:电源最少3级
第三:单独做个接地排。可得共地啊!共地不共线!
第四:千万别加直流防雷器!起不了什么作用,但出事就死。解释不清楚的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-5-13 22:03:00 | 只看该作者
现在我们已经把交流两路进线改了,其电源端都没有架空线引出,那么是否只在整流柜输入端安装OBO V20-C/NPE浪涌保护器就可以了,另外我单位现有Y1.5W-0.28/1.3氧化锌避雷器,是否可以用在380V母线上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-5-13 22:18:00 | 只看该作者
就不准备把V20换成Asafe?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-5-13 22:54:00 | 只看该作者
呵呵,V20是原来就用上的,我是说这样改了后可以起到保护作用吗?Asafe和V20哪个好?V20可是用3000元买的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-5-13 23:03:00 | 只看该作者
按GB50057国家标准第六章的要求,必须使用Asafe。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-5-13 23:21:00 | 只看该作者
现在有3个问题:
1、GB50057国家标准第六章的要求是什么?
2、照我上面的改法,只用Asafe一级保护是否就可以了
3、氧化锌避雷器Y1.5W-0.28/1.3用在380V低压母线上有作用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-5-14 09:27:00 | 只看该作者
1、GB50057国家标准第六章的要求是什么?
RE:建筑物入口处必须安装10/350电压开关型SPD。

2、照我上面的改法,只用Asafe一级保护是否就可以了
RE:需要用两极,一级10/350开关型SPD,一级8/20限压型SPD。

3、氧化锌避雷器Y1.5W-0.28/1.3用在380V低压母线上有作用吗?
RE:你说的型号是220线路用的。380的是:Y1.5W-0.5/2.6

回复 支持 反对

使用道具 举报