本厂变电所蓄电池为两路进线,两路电源断路器均在合位,平时主回路接触器合上(主回路无架空线)给蓄电池供电,旁路接触器未合,当主回路故障时,旁路自动投入(该进线有架空线部分)。该直流屏去年遭雷击损坏后,我们在进线的两个接触器上装设一避雷器,但今年仍被雷击,请问为什么?对避雷器的选型是否有要求,能否建议一下?
沙发
发表于 2004-4-29 01:40:00 | 只看该作者
1、保护不充分。2、估计用的不是开关型的。3、检查接地系统,尤其是接地的线径和长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-29 18:05:00 | 只看该作者
雷神,您 认为要用多大的线径,长度呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-29 18:31:00 | 只看该作者
大于50平方,小于2米比较合适。因为要考虑到故障电流的因素。

用40*4的扁钢方便点。