ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2270|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于接地电阻测量

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-20 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用摇表测量接地电阻的过程 中,需要断开接地线吗,不断开有什么坏处,如果两根接地桩因地面的限制,十分靠 近接接体时,应怎样处理,
用钳表好,还是摇表好呢,请各位哥哥指教
沙发
发表于 2004-4-20 17:55:00 | 只看该作者
这个问题到是难说一点。

有时候,比如独立接地体,就一根桩桩,那么,自然是钳表好。
有时候,是一个复杂点的网,那么摇表就好一些。

要是网太大。比如有几百平米,比如有许多接地连接线。那么,两个就都不好了。

测量接地电阻当然要断开接地连接线了。不然:1、测不准接地电阻。2、容易搞坏人家的用电设备。3、摇不好会把表摇坏。但是,要是根本没有办法断开,也至少要把人家接用电设备的那个地线断开。信号的直流工作地要先断开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-21 10:39:00 | 只看该作者
我想问雷神:“有时候,比如独立接地体,就一根桩桩,那么,自然是钳表好。”什么钳表能测一根桩桩的接地电阻?怎么测法?要不要打辅助接地极?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-21 10:55:00 | 只看该作者
下面引用由昆雷2004/04/21 10:39am 发表的内容:
我想问雷神:“有时候,比如独立接地体,就一根桩桩,那么,自然是钳表好。”什么钳表能测一根桩桩的接地电阻?怎么测法?要不要打辅助接地极?

在使用钳表测接地电阻的时候,感觉对于独立接地体它的测量值较准确。比如:路灯灯杆的接地。用摇表没有办法测或者不好测,这个时候用钳表测就比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 08:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表