使用道具 举报
要是金金属屋顶,那肯定得用,因为金太贵,被雷电烧蚀了可惜 :)
通天,赶快回答问题!
其次我想知道是几类建筑。因为GB 50057第3.2.2条 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施要求:金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。而二、三类建筑未做要求。
最后,需要讲一下金属屋面的厚度一般比较薄,而其较易引雷,所以更应该防雷。
2000年8月14日16时45分左右,随着一道闪电、一个炸雷,有目击者发现金湖县轻纤集团棉纺厂东大棚仓库金属屋面的东南角突然起火,由于金属屋面下金属屋架上积落的棉絮较多,火势迅速蔓延至皮棉堆垛。所幸发现及时,在县公安消防队、厂义务消防队、干部职工的奋力扑救下,17时20分将火扑灭。火灾烧损部分原棉,造成6000余元的直接损失。县公安消防大队对这起火灾进行了调查,经走访目击者、现场勘察,了解到该金属大棚仓库接地系统没有按我国《建筑物防雷设计规范》进行科学设置,没有形成完整的接地系统,因此遭雷击后不能及时泄除电流,金属屋面产生静电感应电压,发生火花放电,引起火灾。
2000年8月29日19时32分,沪宁高速公路312苏州收费站因雷击造成收费系统瘫痪,直接经济损失20万元。该收费站大棚采用了金属屋面,遭受雷击的原因也是由于接地系统设置不科学,接地系统泄除电流时产生电位差,造成地电位反击,击坏全部收费机,并造成站内传真机烧坏、电气线路跳闸、保险丝熔断、部分照明设备损坏等,所幸收费站内无易燃物质,否则极有可能引发火灾。
GB 50057第4.1.4条要求:
除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.四、金属板无绝缘被覆层。注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
只要符合这四点就可以不装避雷针了。不符合,就需要安装避雷针和避雷带。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 13:52
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.