技术考核题  (B)
一、填空(10分)

l雷电灾害被国际电工委员会(IEC)称为(                                       )。
l积雨云形成过程中,在大气电场以及温差起电效应、破碎起电效应的同时作用下,(       )分别在云的不同部位积聚。当(       )积聚到一定程度,就会在(      )之间、(      )之间或(       )之间发生放电,也就是人们平常所说的"闪电"。
l线状闪电一般都是一种蜿蜒曲折枝义纵横的巨型电气火花,长(      )公里,也有长达(    )公里的,是闪电中最强烈的一种,对电力、电讯系统及人畜和建筑物等威胁最大。

二、名词解释: (20分)
l额定电压(Uc) :

l额定放电电流(Isn):

l最大放电电流(Imax):

l插入损耗(Ae):

三、答题: (10分)
l在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米?


l雷电防护措施包括哪些部分?

沙发
发表于 2004-1-7 20:38:00 | 只看该作者
有答案吗?
我想看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-1-8 09:01:00 | 只看该作者
兄弟没问题!!!!!!!
一、填空(10分)

l雷电灾害被国际电工委员会(IEC)称为( 电子化时代的一大公害 )。                                      
l积雨云形成过程中,在大气电场以及温差起电效应、破碎起电效应的同时作用下,( 正负电荷 )分别在云的不同部位积聚。当(电荷 )积聚到一定程度,就会在( 云与云 )之间或( 云与地 )之间发生放电,也就是人们平常所说的"闪电"。
l线状闪电一般都是一种蜿蜒曲折枝义纵横的巨型电气火花,长(  2-3  )公里,也有长达(  10  )公里的,是闪电中最强烈的一种,对电力、电讯系统及人畜和建筑物等威胁最大。

二、名词解释: (20分)
l额定电压(Uc) :
      答:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
l额定放电电流(Isn):
  答:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

l最大放电电流(Imax): 给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。  

l插入损耗(Ae): 在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。

三、答题: (10分)
l在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米?
答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。


l雷电防护措施包括哪些部分?
  答:主要包括:直击雷防护、侧击雷防护、感应雷防护三大部分,并采用接闪、分流、屏蔽、均压、等电位、接地等技术措施。