ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3268|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[防雷厂家] 大连火泥熔粉_大连放热焊粉

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-23 14:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火泥熔接工艺优点及特性详解
武汉岱嘉电气拥有20多年火泥熔粉生产及施工经验,岱嘉电气对于火泥熔接的特性有着深入的的了解,无论是火泥熔接背后的焊接机理还是工艺操作岱嘉电气都拥有无与伦比的经验,下面岱嘉电气就从不同的方面详细解读一下火泥熔接、火泥熔粉各方面的特点及注意事项。
火泥熔接又称为放热焊接,在火泥熔接过程中需要注意一下两点:
1、影响熔接质量的主要因素:
一个良好的“熔接”接头应当表面丰满光亮、内部没有贯穿性气孔,经切开其观察剖面成一整体无气孔与瑕疵。影响到"热焊"的熔接效果的最主要因素是湿气和水气,由于火泥熔接模具、火泥熔接焊粉及熔接物内均可能吸附水分,因此如何防止或驱散水气,是“火泥熔接”熔接时必须采取的重要步骤。
另一影响“火泥熔接”熔接效果的因素是火泥熔接模具及被熔接物的清理程度,使其清理干净才可进行熔接作业。
注意要点:1.驱除水气2.清洁被熔接物3.清洁模具
2、火泥熔粉(放热焊粉)应用时注意事项:
一包火泥熔粉对应一个熔接后的熔接点,焊粉型号需于火泥熔接模具铭牌上注明的焊粉用量一致,使用前需仔细对照确认。
焊粉单位以克(g)计,焊粉型号标识其大约的重量克数,因此如果现有的焊粉型号不匹配是可视实际情况增减。
岱嘉电气火泥熔粉(放热焊粉)出厂时对于焊粉进行了防潮保护,但建议仍需妥善保存避免受潮。
火泥熔接接头能承受大电流冲击:
由于岱嘉电气Tectoweld火泥熔粉的熔化温度要高于铜的熔点(1082度),所以,在由于大的故障电流导致的非正常温升时,导体本身会先比接头处先熔化。
火泥熔接导电率:
由于岱嘉电气Tectoweld火泥熔接是真正的分子熔接,导体不会被破坏并且没有接触面,导体交接面的整体有效性没有改变。
火泥熔接的可靠性:
由于分子熔接能消除表面接触、电解质等不会渗透到导体交界面上而导致氧化和随时间老化。
火泥熔接的操作步骤:
1.准备好工具(火泥熔接模具、火泥熔接模夹、火泥熔接焊粉、火泥熔接点火器、火泥熔接引火粉、火泥熔接导体、喷灯、毛刷、钢碟)
2.利用喷灯把火泥熔接模具烘烤至无水分、之后用毛刷刷一遍
3.用火泥熔接模具把熔接导体夹至不缝隙
4.放入钢碟、倒入熔接焊粉、撒上引火粉、留少量引火粉撒至模口以便点火
5.用点火器点火,火泥熔接模具反应好以后、需等待数10秒,打开火泥熔接模具一个熔接点就完成了
火泥熔接工艺优点:
1.火泥熔接点的载流能力(熔点)与导体的载流能力相等。
2.因为火泥熔接点是熔接而成的,所以熔接点永久性、不会老化。
3.熔接时一种永久的分子结合,不会松脱。
4.熔接点像铜一样不受腐蚀性的影响。
5.熔接点能多次承受多次的大涌浪(故障)电流而不退化。6.熔接方便简单、培训容易。
7.无需外接能源或电源,室内室外均可独立操作。8.从外观便能核查熔接的质量。
9.可用于熔接铜、铜合金、铜包钢、钢轨、铸铁、各种合金钢包括不锈钢及高阻加热热源材料。
岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的放热焊接焊粉(火泥熔粉)Tectoweld品牌,武汉岱嘉电气的火泥熔接模具熔粉通过了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T 1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件。岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校等行业众多项目中防雷接地工程提供放热焊接焊粉(火泥熔粉),从焊粉提供到其他服务,岱嘉电气Tecto weld焊粉得到项目方采购主管一致好评,与众多项目有多年稳定供货合作。
1、免费提供专业防雷接地专业技术指导
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;
您可以通过以下方式和我们直接联系:
全国服务热线:400-027-3181              Q Q:2868601312
接地业务经理:18502715650(程经理)    邮箱:ryx@atitec.com
岱嘉电气网址:www.atitec.cn