摘要:近几年来,我们国家新增了不少35KV的输变电工程项目的投资计划,武汉岱嘉电气技术有限公司对西南地区某35KV变电站进行IEA电解离子接地极的钻孔、安装指导及IEA回填料的调配比例等方面的技术指导工作。

关键产品:IEA电解离子接地极(接地棒)、火泥熔粉

一、岱嘉项目介绍
  近年来中国电力行业发展迅猛,新建了许多输变电工程项目,这些项目大部分都采用标准的设计管理模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但也会存在一些问题。比如变电站的地址因为地理条件限制而有一些特殊的地质条件,如岩石地基,卵石地基等,电阻率高达2000欧米以上,35KV的变电站一般要求不能高于4欧。因此就需要在实施过程中采取纵向或者水平延伸的接地方法进行完善。IEA电解离子接地系统适用于内底层为岩石等土壤高电阻率的地区,并且填充剂有保湿,长效,无污染等优点。本文详细介绍了有关西南地区某35KV变电站的防雷接地工程,应用了IEA电解离子接地系统,由武汉岱嘉电气技术有限公司进行技术指导工作。


二、岱嘉技术应用
    该项目现场采购了我司的IEA电解离子接地极(接地棒),IEA电解离子接地极(接地棒)由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保最高导电性能及较长的使用寿命,能够吸收空气中的水分,通过潮解作用,将活性电解离子有效释放到周围土壤中,正是因为IEA不断地自动释放活性电解离子,大大降低了土壤的电阻率,才使得周围土壤的导电性能可以始终保持在较高水平,于是故障电流就能很轻易地扩散到周围的土壤中,从而充分发挥接地系统的保护作用。我公司的IEA通过了美国UL认证。
IEA电解离子接地极的规格为直径55mm,标准长度3m。IEA电极不得直接打入土壤中,必须预先钻孔。孔径大小直径约为110mm,钻孔完毕后组装IEA接地极,焊接引出线,放入孔中底部;调制IEA回填料成浆状;将浆状回填料缓缓注入接地极孔中,直至灌满为止;深埋IEA电解离子接地极,若孔底部有较多泥浆,则需要采用加压泵加压灌浆。IEA电解离子接地极与地网连接的引出线为95mm2铜绞线,95mm2铜绞线通过火泥熔接与地网进行连接。火泥熔接(放热焊接,放热熔接)需要配备专用的火泥模具(熔接/焊接模具)及火泥熔粉(火泥焊粉)。


  

三、岱嘉技术总结
IEA电解离子接地极非常适用于各种有较高接地要求的场合,不但施工方便,开挖面积小,周期短,降阻效果好,而且寿命长、免维护。它完全可以代替传统接地方式,极具推广和应用价值。
武汉岱嘉电气专业从事电气系统保护,防雷接地产品和技术已经应用到了各种行业,如通信,石化,电力,铁路等行业。

岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的专业IEA电解离子接地极,岱嘉电气Tecto weld IEA电解离子接地极采用国际先进生产技术生产,能长效降低土壤电阻,使土壤导电性能长期保持在一个比较高的水平,让故障电流轻易泄流到土壤中,从而充分发挥接地系统的保护作用。岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校等行业众多项目中防雷接地工程提IEA电解离子接地极,从接地极的提供到其他服务,岱嘉电气Tecto weld IEA电解离子接地极得到项目方采购主管一致好评,与众多项目有多年稳定供货合作。

1、免费提供专业防雷接地专业技术指导
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商!
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;

您可以通过以下方式和我们直接联系: