ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1766|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

火泥熔接在华东某1000KV变电站的应用-岱嘉电气

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-14 13:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一.岱嘉项目概况:
华东某1000KV变电站终期建设规模为300万千伏安主变4组,1000千伏出线6回,500千伏出线8回。该变电站接地主材为裸铜绞线,裸铜绞线的连接采用火泥熔接,该接地工程地网火泥熔接所使用的火泥模具和火泥熔粉都由武汉岱嘉电气技术有限公司提供。我司作为熔接材料供应厂家前往项目现场进行技术支持。

二.岱嘉技术应用:
  此次项目现场主要施工内容是1000KVGIS区域接地网熔接施工。由于1000KVGIS整个施工量较大,接头比较多,工期时间紧,本次技术支持主要是协助火泥熔接施工,以及解答应对现场监理和业主提出有关火泥熔接方面的疑问。
火泥熔接是放热焊接的一种,它是利用化学反应燃烧产生的超高热来完成的熔接法。火泥熔接因为化学反应速度非常快(仅数秒),产生热量极高,且可以有效地传导至熔接部位,将导体熔化后再凝接起来,故是用于导体连接的最佳方法。
  要完成火泥熔接法需要特制的模具和熔粉。模具是由耐高温的石墨制成,其中模穴根据被熔接导体的形状和截面大小确定,根据被熔接导体截面大小确定熔粉量,从而确定模腔大小。
我司技术员到达项目现场后,根据现场监理要求需在现场做4个火泥熔接接头样本送北京做检测,主要是做接头拉力试验,大电流和接头剖面查看等。我司技术员按照要求分别做了(WX-400/400,WX150/150,WT-400/400,WT-150/150)4个火泥熔接接头,火泥熔接接头外观均饱满无夹渣,色泽光亮,矿渣分离处无气孔,外观质量完全符合Q/GDW-467标准。
此次我司协助现场技术员总计完成1300多个火泥熔接接头, 下图为现场施工图片:

三.岱嘉技术总结:
火泥熔接非常适用于铜接地材料之间的连接,如铜绞线、铜排、铜覆钢接地材料等,同时也适用于各种钢和铜之间的连接,如镀锌钢材、螺纹钢、钢轨、青铜、黄铜、管板等。

岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的放热焊接焊粉Tectoweld品牌,武汉岱嘉电气的火泥熔接模具熔粉通过了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T 1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件。岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校等行业众多项目中防雷接地工程提供放热焊接焊粉,从焊粉提供到其他服务,岱嘉电气Tecto weld焊粉得到项目方采购主管一致好评,与众多项目有多年稳定供货合作。

1、免费提供专业防雷接地专业技术指导
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商!
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;

您可以通过以下方式和我们直接联系:
全国服务热线:400-027-3181              Q Q:2868601312
接地业务经理:18502715650(程经理)    邮箱:ryx@atitec.com