楼主
发表于 2017-2-16 10:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

摘要:近年来电信业发展迅猛,城市光交箱急剧增加,随之而来的是发展所带来的安全隐患。城市光交箱防雷接地岱嘉电气技术专家推荐使用放热焊接的方式进行施工操作。在国内电信光交箱都是安装在地面路边等地方,所以雷暴天气很容易受到影响甚至遭到雷击,这个时候如果光交箱没有做良好的防雷接地就很容易造成财产损失,严重的甚至会威胁到人员的安全,造成安全事故。下面岱嘉电气介绍一下光交箱防雷接地工程中的施工技术规范。
岱嘉电气光交箱防雷接地技术解析
由于通信设备采用的都是微电子电路和大规模的集成电路,对雷电流、干扰信号和故障电流尤为敏感。这就需要有良好的防雷接地系统及时泄放干扰信号和故障电流以保障设备的正常运行。
对于光交箱而言,光交箱的金属外壳是不能带电的,当光交箱发生故障,如雷击使光交箱外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,这种情况,轻则造成财产损失,严重的如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
任何高压电气设备及电子设备的机壳、底座均需要安全接地,以避免高电压直接接触机壳或避免由于内部绝缘损坏造成漏电打火使机壳带电,否则人体触及机壳就会触电。
有防雷接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过,此时,人体与接地极是并联的关系,流过每一条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。通常人体的电阻比接地极电阻大数百倍,所以流经人体的电流献出流经接地极的电流小数百倍。当接地电阻极小时,流经人体的电流几乎等于零,相当于接地极将人体短接,因此,人体就能避免触电的危险。

光交箱接地放热焊接技术应用
城市光交箱接地一般都是采用的放热焊接的方式,这是由于传统的焊接方式很难满足接地焊接的质量要求,接头很难达到技术标准,因为接地焊接接头需要有良好的导电性,所以在接地工程中,岱嘉电气推荐使用放热焊接。

城市光交箱防雷接地使用放热焊接的优点:
1、 熔接点的载流能力(熔点)与导体相同,具有良好的导电性能,经检测,焊接前后的直流电阻比率变化率接近与零。这是任何一种传统连接方式无法比拟的。
2、熔接点是分子结合,永久,不老化。
3、熔接点象铜一样不受腐蚀影响。
4、不会受到高浪涌电流的损伤。试验 表明,在短时间大电流的冲击下,导体先于熔焊接头熔化。
5、操作方便,简单。无需专业人员。
6、装备简单、轻便,携带方便,操作方便。
岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的放热焊接焊粉Tectoweld品牌,岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校等行业众多项目中防雷接地工程提供放热焊接焊粉,从焊粉提供到其他服务,岱嘉电气Tecto weld焊粉得到项目方采购主管一致好评,与众多项目有多年稳定供货合作。
1、免费提供专业防雷接地专业技术指导
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;