ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3754|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[接地产品] 变电站放热焊接耗材选择标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-13 13:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

摘要:对于一个500kv的变电站来说,做好防雷接地的工作是重中之重,防雷接地工程由于最终都会被埋在地下,所以防雷接地放热焊接的耗材选择非常重要,会直接影响防雷的效果。变电站是电力系统中很重要的一个部分,一旦发生雷击事故,对社会生产和日常生活都会造成很大的影响,所以做好防雷措施相当重要。
一、岱嘉项目介绍
华东地区一个500KV变电站需提供接头熔接的指导工作,让现场施工人员能够清楚了解整个熔接程序以及熔接过程中需要注意的地方,让他们能够熟练操作。并且该项目的所有接地耗材全部都由岱嘉电气提供,接地铜材与放热焊接焊粉全部符合国际生产标准。
二、岱嘉技术应用
武汉岱嘉电气为该项目施工现场提供火泥模具及放热焊粉。武汉岱嘉电气的火泥模具和火泥熔粉(放热焊粉)通过了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T 1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件。该项目接地网主材为30*4铜排,熔接涉及到30*4铜排水平一字接、水平十字接、水平T接三种形式。到达现场后,我司技术员对现场工人进行了火泥熔接操作注意事项讲解,并现场进行演示。第一次熔接操作前一定要对火泥模具加热去除水分,每次熔接前,熔接导体都需要加热去除水分。我司技术员现场操作的熔接接头无论是在熔接速度,接头外观和操作规程上,现场人员都给予了很高的肯定。同时我司技术员还教授现场人员清模铲、铜刷、毛刷、钢刷的正确使用方法,模夹松紧度调节方法,以及点火、开模、熔接后的安全注意事项。现场施工人员很快掌握了火泥熔接的操作要点,整个操作过程规范,无安全隐患,所做熔接头质量合格。除此之外,火泥熔接操作还需要的工具有填缝胶 ,碳棒等。
火泥熔接(又称为火泥焊接、放热焊接、热熔焊接、放热熔接)有以下几个优点
(1)连接点为分子结合,没有接触面,更没有机械性压力,因此,不会松弛
或腐蚀。
(2)具有较大散热面积,因此,通电流能力高于导线。
(3)熔点与导线相同,故能承受重复性大电流( 故障时) 冲击,不至熔断。
(4)抗张力强于导线。
三、岱嘉技术结论
岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的放热焊接焊粉Tectoweld品牌,岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校等行业众多项目中防雷接地工程提供放热焊接焊粉,从焊粉提供到其他服务,岱嘉电气Tecto weld焊粉得到项目方采购主管一致好评,与众多项目有多年稳定供货合作。
1、免费提供专业防雷接地专业技术指导
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;
您可以通过以下方式和我们直接联系:
全国服务热线:400-027-3181          Q Q1072080644
接地业务经理:18502715650(程经理)    邮箱:1072080644@qq.com

沙发
 楼主| 发表于 2017-2-13 13:32:30 | 只看该作者
任何防雷接地相关耗材均可来电咨询。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 05:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表