楼主
发表于 2016-12-21 08:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一、岱嘉电气项目介绍
华东某220kv变电站地质为山石土坡,周围地势成梯田,大部分地区地表下约0.5m处为岩石层。变电站内原接地网电阻值为3.2欧,后经设计院设计改造后电阻值降到2.9欧。不能满足电阻值小于0.5欧的标准,故请武汉岱嘉电气对变电站进行接地改造,后经公司对现场的勘察分析,决定使用IEA电解离子镀铜接地棒对接地网进行改造。
二、岱嘉电气技术应用
为满足电阻值小于0.5欧的要求,武汉岱嘉电气采用外引的方式来降低接地阻值。外引水平接地体采用60*6mm扁钢(铜排),并增设 IEA电解离子镀铜接地棒配合回填料联合降阻,IEA电解离子接地极分为 L型及垂直型。两种形式混合使用。
IEA电解离子接地系统(IonicEarthing Array简称IEA),是美国ATI公司的高科技接地产品,通过UL认证,它是一种性能稳定、使用寿命长、完全免维护,主动式的接地系统。
IEA电解离子镀铜接地棒由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保高导电性能及较长使用寿命,通过顶部的呼吸孔吸收空气和土壤中的水分,使接地极中的化合物潮解产生电解离子释放到周围的土壤中,活性调节周围的土壤,将土壤电阻率降至有效范围之内,并且电解离子镀铜棒周围包裹的特制回填料具有良好的膨胀性、吸水性和 离子渗透性,确保电极与土壤紧密接触,降低接触电阻。
IEA电解离子镀铜接地棒与地网的连接采用火泥熔接的连接方式。火泥熔接为分子结合,具有较大散热面积,操作方便,同时也能保证地网良好的电气性能。
三、项目总结
该变电站由于岱嘉电气后期改造引进了IEA电解离子接地极达到了预期效果,测量验收结果完全符合设计要求,与理论计算基本吻合。工程实例证明,IEA电解离子接地系统镀铜接地棒不仅占地小,施工方便,周期短,降阻效果好,且使用寿命长,免维护,极具推广和应用价值。
武汉岱嘉电气专门从事电气系统防雷接地保护,是一家集设计、开发、施工、生产、销售和服务于一体的专业技术公司。岱嘉电气为客户提供防雷接地施工技术解决方案和防雷接地所需要的各型号的接地棒、铜排、火泥熔粉、模具等相关耗材。岱嘉电气承接各种防雷接地工程,通过公司全球网络,以热忱的服务,将岱嘉的产品送往世界各个地区。