降阻回填料在高电阻地区气象雷达站中的应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-16 15:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            
一、岱嘉电气项目介绍
岱嘉电气案例:某气象雷达站接地网按图施工后接地电阻为19Ω,不能达到要求的标准,故需要这次的改造。武汉岱嘉电气负责该气象雷达站的防雷接地工程改造,要求施工完成后接地电阻小于4Ω。岱嘉电气采用的是扩大接地网面积及降阻回填料配合改造。

二、岱嘉技术应用
岱嘉电气技术展专家根据前期在现场的调查,确定改造方案主要在院墙外扩大接地网面积,即做一圈闭合的接地网,并沿高压电缆沟方向往山下引致山脚,配合IEA-EBI回填料联合降阻。
岱嘉电气降阻剂为IEA-EBI回填料。是一种粉末状无毒化合物,PH值中性,能自动调节土壤电阻率,具有非常好的膨胀性,吸水性和离子渗透性,能保持土壤的湿润和导电性。
降阻回填料由于采用了天然原料,无毒、无污染、环保,是改善接地效果的最佳选择。
1. 产品特点
a) 膨胀性好:将回填料敷设在接地体周围,经膨胀后接地体和土壤能保持紧密接触且扩大周围土壤的导电能力。
b) 导电性能好:电阻率低,具有良好的吸湿、保湿功效,有效地增大导体截面,所含导电离子在土壤中扩散形成树根效应,提高土壤的导电能力。
c) 防腐能力强:本产品PH值呈中性,对金属有钝性保护、缓蚀保护及覆盖保护作用,有效防止有氧腐蚀,延长接地装置使用年限。
2. 产品参数
(1)回填料电阻率≤3Ωm;
(2)回填料PH值8.5;
(3)回填料埋地腐蚀率≤0.05mm/年;

三、岱嘉技术总结
一般雷达站都修建在山上,土壤电阻率几乎都是一千欧米左右,像这样现场条件非常差的地方,如果改造方案设计的不够细致,往往施工后都难以达到方案的理论要求。该雷达站前期施工完毕后接地电阻高达19Ω。刚开始在墙外扩大接地网面积,接地电阻仅降至11Ω。降阻效果不明显,之后通过沿高压电缆沟方向往山下引致山脚,配合IEA-EBI回填料联合降阻,降阻效果十分明显,电阻最后降至3.1Ω,至此整个气象雷达站的施工改造达到了要求标准。所以在高电阻地区应该优先考虑使用IEA-EBI回填料。特殊情况或者岩石地带可以咨询岱嘉电气给出专业的解决方案,切勿自行施工以免后期施工不达标需要更多时间改造接地。