ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2684|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

火泥熔接在华东地区某500KV变电站的应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-13 15:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文由武汉岱嘉电气提供。


摘要:对于一个500kv的变电站来说,做好防雷接地的工作是重中之重,变电站是电力系统中很重要的一个部分,一旦发生雷击事故,对社会生产和日常生活都会造成很大的影响,所以做好防雷措施相当重要。本文是武汉岱嘉电气技术有限公司在华东某地区的500kv变电站工程中,指导防雷接地工作,以及火泥熔接(放热焊接,放热熔接)技术在此次工程中的应用。

一、项目介绍
华东地区一个500KV变电站需提供接头熔接的指导工作,让现场施工人员能够清楚了解整个熔接程序以及熔接过程中需要注意的地方,让他们能够熟练操作。
二、技术应用
武汉岱嘉电气为该项目施工现场提供火泥模具熔粉武汉岱嘉电气火泥模具火泥熔粉通过了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T 1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件。该项目接地网主材为30*4铜排,熔接涉及到30*4铜排水平一字接、水平十字接、水平T接三种形式。到达现场后,我司技术员对现场工人进行了火泥熔接操作注意事项讲解,并现场进行演示。第一次熔接操作前一定要对火泥模具加热去除水分,每次熔接前,熔接导体都需要加热去除水分。我司技术员现场操作的熔接接头无论是在熔接速度,接头外观和操作规程上,现场人员都给予了很高的肯定。同时我司技术员还教授现场人员清模铲、铜刷、毛刷、钢刷的正确使用方法,模夹松紧度调节方法,以及点火、开模、熔接后的安全注意事项。现场施工人员很快掌握了火泥熔接的操作要点,整个操作过程规范,无安全隐患,所做熔接头质量合格。除此之外,火泥熔接操作还需要的工具有填缝胶 ,碳棒等。
   (1)连接点为分子结合,没有接触面,更没有机械性压力,因此,不会松弛
或腐蚀。
   (2)具有较大散热面积,因此,通电流能力高于导线。
   (3)熔点与导线相同,故能承受重复性大电流( 故障时) 冲击,不至熔断。
   (4)抗张力强于导线。

三、结论
   火泥熔接以其优越的熔接质量,便捷的施工方式,已广泛应用于全国电力行业的各项工程。随着变电站铜网接地的逐步使用,火泥熔接(放热焊接,放热熔接)的应用也将有广阔的前景,合理的选择接地材料的种类和形式能更好的促进这项工艺的推广。武汉岱嘉电气技术  [url]http://china.atitec.com [/url]有限公司是一家全球性的专业电气系统保护公司,公司总部在美国,专门从事电气系统保护,特别是提供相关的接地极技术服务,生产相关产品。武汉岱嘉电气拥有多项专利技术和产品,符合多项国际IEC,IEEE,UL,BS等专业标准,火泥熔接接头已通过中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件,并已经被列入多项中国国家标准,规范,施工图集。