摘要:近几年来,随着电力工业的不断发展,电气自动化程度也越来越高,对安全供电的要求也越来越高。为了防止各种电气事故,保障人民生产、生活的正常有序进行,电气安全已成为社会关注对象,各种电气安全措施也正在建立与完善。如果变电所发生雷击事故,会给国家和人民造成巨大的损失。所以变电所的防雷是不可忽视的问题。当高压输电网在为人们提供动力和照明时,不能忽视自然界产生的雷电对高压输变电设备产生的大量危害。因此,必须加强变电所雷电防护问题的认识与研究。本文是 武汉岱嘉电气技术有限公司在华北某35kv变电站工程中,指导 防雷接地工作,以及 火泥熔接(放热焊接,放热熔接)技术在此次工程中的应用。 一、项目介绍 2015年12月华北某35kv变电所需提供接头熔接的指导工作,让现场施工人员能够清楚了解整个熔接程序以及熔接过程中需要注意的地方,让他们能够熟练操作。 二、技术应用 武汉岱嘉电气为该项目施工现场提供 火泥模具及 熔粉。 武汉岱嘉电气的 火泥模具通过了中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T 1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件。该项目接地网主材为30*4铜排,熔接涉及到30*4铜排水平一字接、水平十字接、水平T接三种形式。到达现场后,我司技术员对现场工人进行了火泥熔接操作注意事项讲解,并现场进行演示。第一次熔接操作前一定要对火泥模具加热去除水分,每次熔接前,熔接导体都需要加热去除水分。我司技术员现场操作的熔接接头无论是在熔接速度,接头外观和操作规程上,现场人员都给予了很高的肯定。同时我司技术员还教授现场人员清模铲、铜刷、毛刷、钢刷的正确使用方法,模夹松紧度调节方法,以及点火、开模、熔接后的安全注意事项。现场施工人员很快掌握了火泥熔接的操作要点,整个操作过程规范,无安全隐患,所做熔接头质量合格。除此之外,火泥熔接操作还需要的工具有填缝胶 ,碳棒等。 (1)连接点为分子结合,没有接触面,更没有机械性压力,因此,不会松弛 或腐蚀。 (2)具有较大散热面积,因此,通电流能力高于导线。 (3)熔点与导线相同,故能承受重复性大电流( 故障时) 冲击,不至熔断。 (4)抗张力强于导线。
三、结论 变电所是电力系统防雷接地的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。根据变电站防雷设计的整体性、结构性、层次性、目的性,及整个变电站的周围环境、地理位置、土质条件以及设备性能和用途,采取相应雷电防护措施,保证变电站设备的安全稳定运行。 火泥熔接(放热焊接,放热熔接)以其优越的熔接质量,便捷的施工方式,已广泛应用于全国电力行业的各项工程。随着变电站铜网接地的逐步使用, 火泥熔接(放热焊接,放热熔接)的应用也将有广阔的前景,合理的选择接地材料的种类和形式能更好的促进这项工艺的推广。
|