ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4205|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

关于信号浪涌保护器安装方向的问题,求解!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-24 16:40:25 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有的信号浪涌保护器都有信号输入和输出端之分,即In和out端,对于一根信号线贯穿室内外,室外端为前端设备,室内为后端设备,两端都需加装浪涌保护器,当信号从室外传输到室内时,前端的信号浪涌保护器的in口应为设备端嘛?还是以被保护设备应在浪涌保护器后端来安装浪涌保护器,即安装为out为设备。当信号为双向传输时又应如何确定浪涌保护器的inn和out口的方向问题。求大神指点,一般情况下信号浪涌保护器说明书会说方向装反后不紧起不到保护作用还会损坏浪涌保护器。
沙发
发表于 2015-10-30 11:36:22 | 只看该作者
信号就近在设备端安装,OUT端靠设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-22 22:24:28 | 只看该作者
雷电从哪个方向传入,就对应的安装IN

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2016-6-30 10:51:39 | 只看该作者
楼上正解,可以看信号SPD的工作原理,是通过输入端进行泄放的,因此雷电流来的方向为输入端
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2016-10-21 13:49:14 | 只看该作者
学习了,雷电流的方向为输入端,对应安装IN。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表