请教大家GB50057一个防侧击雷的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-14 15:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 majormoonirl 于 2015-8-14 15:09 编辑

请教大家一个防侧击雷的问题,
GB50057-2010 4.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
   1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
   2)在建筑物上边占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
        …………

我想请教一下,这段话如何理解。我有如下问题:
1 对于第二类防雷建筑物,是高于45m就要做防侧击雷吗?
2 “在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击雷” 如何理解?假如70m、75m、80m三栋第二类防雷建筑物,从多少米开始防侧击雷?是一样的吗?

谢谢各位专家前辈指点!
沙发
发表于 2016-6-30 11:00:07 | 只看该作者
高于60米就要做防侧击雷,比如70米,70*0.2=14米,也就是说,60米-70米之间都要做防侧击雷