广西新全通电子技术有限公司跟大家分享电源线路分级防雷防雷器安装规范
最大持续工作电压Uc是可能持续加于防雷器两端的最大交流方均根电压或直流电压,其值等于防雷器本身的额定电压。最大持续运行电压的要求涉及防雷器长期运行的可靠,最大持续运行电压也影响防雷器产品电压保护水平的确定。在制造水平不变的条件下,Uc越高Up也越高,从而影响防雷器的主要技术指标。防雷器在通过浪涌电流时,保护器两端的电压称残压。保护水平式指额定放电电流时,保护器端的残压水平,这是选择防雷器的一个最重要的指标。该值应比在防雷器端子测得的最大限制电压大,并与设备的耐压Uw相配合。过去认为启动电压即标称压敏电压,实际上通过防雷器的电流可能远大于测试电流1mA,不能不考虑已经抬高的残压队设备保护的影响,从压敏电压到启动电压的时间(即防雷器的响应时间)比较长,约为25ns。启动电压越高残压也越高,启动电压越低则压敏电阻易老化,其值不应大于被保护设备的绝缘水平。在最大持续工作电压Uc下保护模式上流过的电流,实际上时各保护元件及其并联的内部辅助电路流过的电流之和。为避免过电流保护设备或其它保护设备不必要动作,Ic值的选择非常有用。电源线路的各级防雷器应分别安装在被保护设备电源线路的前端,防雷器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。防雷器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级防雷器连接导线应平直,带有接线端子的电源线路防雷器应采用压接;带有接线柱的防雷器采用鼻子与接线柱连接。天馈线路防雷器应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。线路防雷器应连接在被保护设备的信号端口上。防雷器输出端与被保护设备的端口相连。防雷器也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。防雷器应安装牢固,其位置及布线正确。
以上文章分享了关于南宁防雷公司 广西防雷公司 广西新全通电子技术有限公司 南宁防雷 广西防雷 广西防雷工程 南宁防雷工程 广西避雷工程 南宁避雷工程 广西南宁避雷器 广西避雷设备 南宁避雷设备 金刚星电站 油库 水电站 石油  学校 企业单位防雷。防雷 浪涌 雷击 雷电 接地 等电位 电源防雷器 通信防雷产品 电涌类保护器 电源防雷箱 金刚星相关的文章,更多详情:http://www.gxqtdz.com