ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2733|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

深圳科威——KV4311三合一SPD监测仪

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-20 09:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:简介
KV4311三合一SPD监测仪是我公司多年致力于“雷电在线智能监测”的又一高新技术产品,专为在线监测浪涌保护器(SPD)劣化情况、空气开关状态、SPD动作次数(雷击计数)。在线测试、无需自检、实时监测、采用RS485有线通信或无线通信传输数据,实现远程在线监测。监测仪在线监测雷击情况,当遭遇雷击,秒级报警。在线监控浪涌保护器(SPD)劣化状态,浪涌保护器(SPD发生异常时,秒级报警,将SPD劣化情况及发成时间以短信方式发到维护人员手机。监测仪可连接到后台服务器,在网络范围内,电脑、智能手机可与远程监控任意一个浪涌保护器(SPD的情况。产品采用工业级设计,具有高精度、高稳定性、高可靠性。
KV4311三合一SPD监测仪适用于电力行业、铁路行业、石油石化行业、新能源行业、通信行业、环保水利行业、机场码头等配电系统中,实现对用户对浪涌保护器(SPD)防雷状态实时的监测。
KV4311三合一SPD监测仪可以单个安装使用,也可以组建成有线网络系统或无线网络系统使用。有线网络系统通过RS485通讯协议传输数据,由监控软件、智能管理终端等组成,适合于浪涌保护器(SPD)劣化监测、空气开关状态、SPD动作次数(雷击计数)。无线网络系统通过、RS485、ZigBee、GPRS/GSM通讯协议传输数据,由ZIGBEE、GPRS/GSM收发模块、SIM通讯卡、监控软件、电源适配器、智能管理终端等组成,适合于远距离组网监测。有线网络系统适合于近距离内监测、无线网络系统不受距离限制。
监控软件可以时时显示被测浪涌保护器(SPD)劣化状态,空气开关状态,SPD动作次数(雷击计数),24小时无间断在线监测,记录数据自动存储报表,方便历史查询、分析监测点浪涌保护器(SPD)的变化情况。
二:型号区别
  
型   号
  
区别说明
KV4302W
ZIGBEE数据传输模块,具备最大22dBm输出功率,视距传输距离可达2500米(@5dbi天线),工作频段2.380GHz~2.500Ghz,可以有效避开WIFI、蓝牙等其他2.4G信号干扰。
KV4302
有线网络系统,RS485通讯,适合于1500米内近距离组网。
KV4302G
基于GSM/GPRS网络的嵌入式无线数传模块,工作频率:850/900/1800/1900MHz,可适用于全球所有国家,温度(-40℃~+85℃)
三:技术规格
  
功     能
  
1路SPD遥信监测,1路空气开关的状态监测,一路雷击计数,一路RS485通信
电     源
AC220供电
防雷能力
Imax(8/20μs) 100KA Up<1.5KV
SPD遥信监测
1路
空开状态监测
1路
雷击计数
1路
雷击计数动作电流
≥2kA
组网
灵活组网
协议
科威协议
通讯方式
RS-485/无线
网络点数
有线网络:1~99个接地点,可扩展
  
无线网络:1~99个接地点,可扩展
安装方式
35mm滑轨
工作温度
-20℃~+60℃
储存温度
-40℃~+80℃
相对湿度
10%~90%(40℃)
报警功能
SPD遥信:报警功能有
  
空开跳闸:报警功能有
功耗
<5W
产品重量
100g
防护等级
IP20
安装要求
避免雨淋、防水浸安装
供电方式
外部提供电源
  
        

   
   
   
四:监测仪结构
1、  35mm滑轨结构
2、  1-为雷击计数传感器   
2-为雷击计数传感器
  3-GND              
  4-为RS485B端
5-为RS485A端      


    6-为5V
3、  1-L为220V火线  
   2-N为220V零线                  
3-KL为空气开关监测L端
4-N为空气开关监测N端                 
5-遥信监测N端
6-遥信监测L端
五:网络结构
1:独立安装使用

KV4311三合一SPD监测仪可以单个监测,也可组建网络使用。
2:有线网络系统

有线网络系统通过RS485通讯协议传输数据,由监控软件、中心服务器、智能管理终端等组成,适合于近距离浪涌保护器实时监测。

3:无线网络系统
无线网络系统通RS485、无线通讯协议传输数据,由无线收发模块、监控软件、中心服务器、智能管理终端等组成,适合于远距离浪涌保护器实时监测。
六:监测原理及应用
1、监测原理
KV4311三合一SPD监测仪监测浪涌保护器劣化、空气开关、雷击计数的基本原理,浪涌保护器劣化监测:监测浪涌保护器遥信端口信号,通过自身采集系统,不间断的采集遥信端口信号,当信号断开时,采集系统秒级报警。空气开关监测:实时监测空气开关断开闭合状态,当空气开关出现断开时,采集系统秒级报警。
雷击计数监测:由电流感应器件、信号处理电路及电磁计数器构成,电流感应器件紧靠浪涌保护器件入地线,感应的电流信号经限幅、整流、滤波后驱动电磁计数器将雷电次数记录下来。
七:接线说明
  
设 备
  
标   识
连接说明

L
220V电源火线端
N
220V电源零线端
KL
空开监测L端
N
空开监测N端
N
遥信监测N端
YL
遥信监测L端
感应采集
雷击计数传感器输入端
感应采集
雷击计数传感器输入端
GND
GND端
485B
RS485B端
485A
RS485A端
5V
5V电源正端
组建网络时,按标示对应连接监测仪和电源。
监测仪接通电源后即开始工作。
八:安装注意事项
1、野外安装时要注意防水、防雨淋、防盗、防破坏等。
2、监测仪安装时要注意与地面的高度,避免水浸仪器。
3、根据现场距离,配好电源及通讯线,对应连接通讯器、监测仪与电源。
4、集中器与监测仪的连线必须对应,电源线禁止接入RS485信号线中,否则烧坏仪器。
5、集中器与监测仪的连线距离不超过1.5Km。
6、电源线的正负不能接反,否则不能工作。
7、无线通讯器的天线需外置,不能放在屏蔽箱内。
8.无线接收模块放于电脑旁即可。
九、供电方式选择:
1、外部供电,可以外部交流220V电源引到监测仪附近,通过电源插头给监测仪。
2、内部供电,可以从防雷箱内部引220V给监测仪供电,但必须注意不能在空开后部取电,一旦空开切断,监测仪将停止工作。
  
注   意
  
监测仪电源:AC220V
无线网络接收模块:监测仪自身供电
无线网络接收模块:9V供电


关键词:三合一SPD监测仪

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-19 23:03

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表