(1)适用标准: Applicable standards
        IEC 61643-1:2005(第二版)(GB18802.1-2011)《低压电涌保护器-第1部分:低压配电系统的电涌保护器-性能要求和实验方法
        IEC61000-4-5:2005(GB17626.5-2008)《电磁兼容试验和测量技术、浪涌(冲击)抗扰度试验》        GB11032-2002《交流无间隙氧化锌避雷器》
(2)行业对象:Industry objects
各种模拟雷击测试(各GDT/MOV/SPD生产厂家及用户)
(3)产品特点roduct Features
        开放式结构,外观大气
        采用立体向心式布局,回路电感量小,放电均匀        
                操作方便灵活,系统集成化程度高
        S型最大可输出250KAⅡ级冲击电流
        采用球隙放电
        极性自动切换
(4)性能参数Performance Parameters
        输出短路电流波:波头8μs±10%,波尾20μs±10%,过冲幅度<20%
        充电电压:0~75KV
        充电时间:30S~180S
        触发控制:自动
        触发角度:0~360°,30°为步进
(5)配置说明: Configuration notes
        操作界面采用液晶触摸屏,可灵活编程进行控制软件升级
        在线实验及点火装置可选配
        设备安装在独立的测试房间,安装门禁系统,保证用户安全
        自动测控软件可选配
(6)环境要求:Environmental requirements
        工作电源:三相AC220V 20KW
        工作耐压 :AC1.5KV 50HZ min
        工作温度与湿度0~+40℃≤85%RH
        有独立接地装置