广西全通电子技术有限公司跟大家分享浪涌防雷阀型避雷器的运行维护及故障处理
阀型避霄器运行中的巡视与检查检查避雷器瓷套表面情况。在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面.此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧功能,降低避雷器的保护特性。检查避雷器的引线及接地引下线,过检查,最容易发现避雷器的隐形缺陷。因为在正常情况下,避雷器动作以后,接地引下线和记录器中只通过雷电流和幅值很小(一般为80A以下)、时间很短(约0.015S)的工频续流,所以除了使动作记录器的指示数字变动外,检查避雷器上端引线处密封是否良好。避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密。检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,表面有无闪络放电痕迹,弓[线及接地引下线是否松动
,避雷器本体是否有摆动。避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500V绝缘摇表,测得数值与前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行,绝缘电阻显著下降时,阀型避雷器在运行中常发生异常现象和故障,应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理。天气正常发现避雷器瓷套有裂纹,应立即停止运行,将故障相避雷器退出运行,更换合格的避雷器。避雷器在运行中突然有问题,可在雷雨过后,拉开故障相的隔离开关将避雷器停用,并及时更换合格的避雷器。这些异常现象,应及时对避雷器作电气试验或解体检查。