工作接地:变压器的中性点接地保护接地:将电气装置不带电的金属壳体接地;保护接零:将电气设备不带电金属壳体与系统零线连接;防雷接地:将电气线路与设备各类防雷器接地;    地电位环路:    一条传输线,AB两端连接大地,就构成了地环路;如果AB两点(设备都有接大地的情况下)有地电位差,就会形地电位干扰到整系统。安防系统多点接地,产生地坏路的因素:接地摄像机与接地主机之间构成环路;接地摄像机与接地摄像机之间构成环路;包括视频设备,交直流电源设备与控制设备接地点,凡是有直接电气连接关系的系统,所有的接地点之间都可以构成地环路。深圳市防雷工程检测设计安装施工验收公司
安防工程中引入地电位的常见工程案例:摄像机与金属杆没有绝缘,直接引入地电位;接地防雷器引入地电位,涉及视频线,电源线,控制线设备接大地,构成系统复杂的地电位环路关系,地电位可以触发防雷器导通,把地电位引入系统设备;墙壁安装摄像机,金属螺丝碰到建筑钢筋;摄像机安装在室外广告牌上金属结构上;摄像机与电梯轿厢没有绝缘; 金属防水盒与立杆连接接地,监控设备固定在防水盒上。
接大地; 安防系统安全设计的基本原则: 单点接地    系统主机一点接大地,远端摄像机及所有设备,都必须与大地绝缘; 单点接地的工程要求:主机单点接地,系统远端所有的设备对地悬浮,通过主机接地,泄放系统产生的静电荷; 单点接地,切断了所有的地环路,可以有效阻断雷电地电位和电网地电位入侵弱电系统的路径,这是防雷,离浪涌,防干扰最有效,最基本的技术手段;多点接地引入地电位干扰,引入雷电反击电压,烧毁安防设备和防雷设备;