雷击电荷能量的泄放- 8/20和10/350电流的换算问题

[复制链接]
21
发表于 2003-8-17 15:31:00 | 只看该作者
下面引用由liubaoquan2003/08/17 00:15am 发表的内容:
这个东西不是绕出来的,而是浇铸的,阻值和功率是靠调节材质中的元素含量和外型尺寸来决定的,一般在零点零几欧到几十欧,功率一般从几百瓦到几十千瓦,最适合做假负载用于设备的调试。

有具体的参数吗?能不能再详细一点?谢谢你啊:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-8-18 23:47:00 | 只看该作者
我用的也不多,当时是随设备一起来的10欧250KW。不过我可以帮你了解一下。不要这么客气
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-8-19 21:14:00 | 只看该作者
OK!还是要谢谢。等你消息……
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-11-7 16:59:00 | 只看该作者
可是,诸位想想10/350μs波侵入低压系统的概率有多大。
对于室内独立配电室,10KV进线已在地下埋了几十米,就算从架空线上支接,这里也安装了避雷器,何况还有架空避雷线,传导至低压侧只能是8/20μs波。
如10KV系统是电缆环网供电(现城网改造后多数如此),10/350μs波进入10KV系统几无机会,更何况低压系统。
即使老城区10KV架空线带露天共用变,10KV线路同样有避雷器、架空避雷线,除非低压架空进线(如是改为地埋既省事),10/350μs波仍几无机会进入低压系统。
雷击建筑物,从电源系统流出最多50%雷电流,也是8/20μs波吧?
因此,低压系统是不是一定要装CLASS I SPD?
小弟在想,现在防雷是不是和供电部门的10KV配网脱节?
回复 支持 反对

使用道具 举报