[这个贴子最后由asp在 2002/12/23 02:50pm 编辑]
第一级电源防雷器的重要任务是雷击电荷能量的泄放,而10/350us和8/20us泄放雷击电荷的能力相差极大!所以进出建筑物(通信局站)的电源线路应该采用10/350波形测试的SPD 使得避雷针或铁塔接闪时通过电源回路分配的雷击能量能够顺利泄放,以减小后级SPD承受的能量,避免目前多见的 安装了B级/C级 SPD的场合,C级防雷器容易损坏的状况! [以下摘自通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范 -YD5098-2001] 10/350μs是描述建筑物遭受直接雷击时的模拟雷电冲击电流波,脉冲为 10/350μs 波形的电荷量约为 8/20μs 模拟雷电冲击电流波电荷量的 20 倍。即: Q(10/350μs)≌ 20 Q(8/20μs) 由于 10/350μs 模拟雷电电流冲击波的能量远大于 8/20μs 模拟雷电冲击电流波的能量,因此一般需要使用电压开关型 SPD(如放电间隙。放电管)才能承受 10/350μs 模拟雷电电流冲击波,而由 MOV 和 SAD 组成的 SPD 一般所承受的标称放电电流是 8/20 μs 模拟雷电冲击电流波。 因此,电源的一级保护宜采用开关型SPD 进行10/350us波的电荷泄放!
|