在规范里说到,双根避雷针弧A,B的所在园的半径和用四根针避雷时,在四根中任取二根针作避雷针时二针间弧A,B的所在的园的半径不一样,这是为什么啊! [em12]:
沙发
 楼主| 发表于 2003-9-24 18:37:00 | 只看该作者
为什么呀
难道没有答案吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-10-6 13:08:00 | 只看该作者
这个问题我在《防雷世界》网上作了一个回答,不知你见到没有?
四根避雷针,任取两根避雷针的顶点作保护曲线,共有六条,它们不可能重合。没有必要要求它们重合。对于保护曲线,不能理解为雷击的分水岭——曲线以外,肯定遭雷击,而在曲线以内,就万无一失,肯定不会遭雷击。其实,对防雷保护曲线要从概率来理解。曲线边缘以外,遭雷击的概率较大;而在以内,受雷击概率很小,小到可以认为处于其中的设备得到了保护。因为雷击还有绕击,保护也还有失效。只不过它们的概率很小。所以不必为几条曲线不重合而想不通。
在防雷设计时,取它们的平均值,或根据被保护建筑物的防雷等级选取。保护级别高,保护范围取严格一点;反之,取宽松一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-10-7 16:47:00 | 只看该作者
哦!好的,谢谢啦