各位:
   手上有点麻烦----单位接楼后,屋面因荷载问题设计成了铁皮屋面。这样避雷方面只将铁皮接地而不作避雷带能满足防雷要求吗?
  如可以,成片组装的铁皮之间用6平方毫米的铜线连起来可以吗?
                              拱手求教
沙发
发表于 2003-8-20 21:10:00 | 只看该作者
又是金属屋顶……多厚啊?

一般得到说:应该使用20mm宽1mm厚的铜板做连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-8-20 22:02:00 | 只看该作者
厚度大约2毫米吧。
用铜板连接?太奢侈了吧。铜线不行吗,10平方的。
不加避雷带行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-8-21 09:59:00 | 只看该作者
连接处要好好处理否则要出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-8-21 11:29:00 | 只看该作者
能否说明白点,是连接的好点还是用沥青将固定螺丝防腐?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-8-21 14:44:00 | 只看该作者
焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2003-8-23 07:06:00 | 只看该作者
焊接可能难度比较大,难以接受,再说能焊接的话,就不存在这个问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-8-23 18:19:00 | 只看该作者
我觉得首先考虑这个铁皮被雷击后的后果如何
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-8-23 21:44:00 | 只看该作者
这个问题以前有人问过。
铁皮做屋顶,当接闪器没问题。
如果屋里装易燃易爆物品,铁皮厚度要大于4毫米,因为,如果小于这个厚度有可能被雷击穿,掉下火星。
有个疑问:铁皮屋顶成片连接不是用铆钉铆接吗?铆接本身连接效果就很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-24 10:57:00 | 只看该作者
下面引用由xjqxj雷电2003/08/21 11:29am 发表的内容:
能否说明白点,是连接的好点还是用沥青将固定螺丝防腐?

通常都是象你说的这么做的。