测试仪基本原理我懂,所以
       1.为什么2个测试极插到不同的花盆里,都能测出数据?
       2.为什么会测出负值?
沙发
发表于 2015-1-19 16:30:42 | 只看该作者
因为出现了和仪表电流方向不同的电流干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-5-19 16:57:10 | 只看该作者
两种情况,一种是附近有电气设备工作地(如变压器),测量时阻值会变化,不稳定;第二种是不清楚接地装置的位置,测量方向平行于接地装置的敷设方向,甚至是将测量极插入到接地装置上方,出现负值情况。为什么说1欧姆的接地网全是测出来的,原因就在这。