ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3769|回复: 0

信号网络浪涌保护器标准符合性认定检验实施细则

[复制链接]
发表于 2013-9-11 10:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号网络浪涌保护器标准符合性认定检验实施细则1     编制依据及适用范围
本细则是依据中华人民共和国通信行业标准YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》编制。
本细则适用于信号网络用浪涌保护器(包括线路接口避雷器、天馈线避雷器等)的标准符合性认定质量检验。
2  引用标准
  
GB 5169.11-1997   
  
  
电工电子产品着火危险 试验方法 成品的灼热丝试验和导则
  
  
GB17464-1998
  
  
连接器件 连接铜导体线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求(idt IEC 999:1990)
  
  
GB/T4942-1993
  
  
低压电器外壳防护等级(eqv IEC60947:1988)
  
3 检验项目及技术要求
3.1 检验项目及技术要求(见表1)。
表1   检验项目及技术要求
        
序号
      
项目名称
   
技术要求
  
   
1
  
外观要求
  
a)  金属零部件表面应光洁、不应有表面缺陷,镀层外观必须光滑细致,没有斑点、凸起和未镀上的地方。
  
b)  塑料零部件表面应平整,有光泽,无裂纹、肿胀、疏松、气泡等缺陷。端子、螺帽、插头、插孔应良好。
  
c)  标志应完整清晰,耐久可靠,内容齐全,且铭牌不应出现移动和任何翘曲现象。

   
2
  
最大持续运行电压(不标明Uc不作要求)
  
最大持续运行电压Uc由产品说明书规定,在此电压和升高20%后再返回此电压时,产品的对地漏电流小于1mA。如产品说明书不标明Uc,则不作要求。

   
3
  
对地阻抗
  
平衡线输入输出端对地阻抗:≥1kΩ;非平衡线不规定具体要求。

   
4
  
电压保护等级Ug
  
YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》5.4.3。

   
5
  
冲击耐受能力In
  
SPD应能承受标称耐流能力(8/20μs)试验,试验时样品输出端残压Ures不应超过电压保护等级允许值的2倍,试验后SPD应满足YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》5.4.2和5.4.3的要求。

   
6
  
插入损耗
  
在规定的传输频率范围内,信号浪涌保护器插入损耗绝对值:≤0.5dB(频率大于2.2MHz时);≤1.5 dB(频率小于等于2.2MHz时)。线路上信号为数据脉冲信号时不适用。

   
7
  
驻波比
  
在规定的传输频率范围内,驻波比应不大于1.2。线路上信号为数据脉冲信号时不适用。

   
8
  
近端串扰(单回线产品不适用)
  
信号浪涌保护器的回线间串音防卫度(近端)应不小于60dB,单回线产品不作要求。

   
9
  
误码率
  
误码率应≤1×10-9。线路上信号为正弦信号时不适用。

   
10
  
数据脉冲波形变化
  
脉冲宽度中点处正负脉冲幅度比:≥0.95。线路上信号为正弦信号时不适用。

   
11
  
电气间隙和爬电距离
  
应符合YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》表3的要求。

   
12
  
外壳防护等级
  
SPD的外壳防护等级(IP代码)应满足GB/T4942.2-1993中规定的IP2LX的要求,能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内和防止手指或长度不大于80mm的类似物体触及壳内带电部分或运动部件。

   
13
  
保护接地
  
a)    SPD在按正常使用条件安装和连接时,其非带电的易触及的金属部件(用于固定基座、罩盖、铆钉、铭牌等以及与带电部件绝缘的小螺钉除外)应连接成一个整体后与保护接地端子可靠连接。
  
b)    保护接地端子螺钉的尺寸应不小于M3。
  
c)    保护接地线的截面积应不小于0.75mm2。d)   保护接地应采用符合国标的标记加以识别,如字母标记PE图形符号等。

   
14
  
着火危险性
  
SPD的外壳绝缘部件应是不易燃的,或是能自熄灭的。
表2 电压保护等级Ug分级及技术要求
  
试验端子
  
电压保护等级允许值
  
V
A
B
C
D
线对地(平衡线)
800
500
500
500
线间(平衡线,同一回线)
/
190
60
30
芯线对外导体(同轴型)
800
190
60
30
外导体对地
  
(同轴型,外导体与地不连接时)
800
500
500
500
备注
对于一些以公共地作回路的产品,可视为同轴型,公共地相当于外导体。
  


3.2 对各种类型SPD 检测项目(见表3)
3 . 信号网络浪涌保护器测试项目
  
           信号网络浪涌保护器
  
产品名称
  
检测项目名称
  
平衡线浪涌
  
保护器
同轴线浪涌
  
保护器
以太网接口浪涌保护器
控制接口浪涌保护器
数据接口浪涌保护器
天馈线接口浪涌保护器
1
外观要求
2
最大持续运行电压(不标明Uc不作要求)
R
R
R
R
R
R
3
对地阻抗
4
电压保护等级Ug
5
冲击耐受能力In
6
插入损耗
7
驻波比
8
近端串扰(单回线产品不适用)
9
误码率
10
数据脉冲波形变化
11
电气间隙和爬电距离
12
外壳防护等级
13
保护接地
14
着火危险性
应测项目数
9
9
11
9
10
9
注:表中打“√”的检测项目为该产品必须进行的检测项目,打“R 的检测项目为该产品参考检测项目。


4    检验方法
检验方法参考YD/T1542-2006 《信号网络浪涌保护器技术要求和测试方法》。
5    抽样
5.1 抽样基数:
——装配完整的浪涌保护器:不少于15个;
5.2 样品数量:
——装配完整的浪涌保护器:3个;
6    质量判定
6.1 信号网络浪涌保护器监督总体的检验项目和质量判定(见表4)。
6.2  判定准则:产品出现1项B类不合格或多于2项C类不合格时,判该监督总体不合格。
表4 质量判定
        
序号
      
项目名称
   
不合格类别
  
   
B类
  
C类

   
1
  
外观要求
  
  
O

   
2
  
最大持续运行电压
  
  
O

   
3
  
对地阻抗
  
O
  

   
4
  
电压保护等级Ug
  
O
  

   
5
  
冲击耐受能力In
  
O
  

   
6
  
插入损耗
  
O
  

   
7
  
驻波比
  
O
  

   
8
  
近端串扰
  
O
  

   
9
  
误码率
  
O
  

   
10
  
数据脉冲波形变化
  
O
  

   
11
  
电气间隙和爬电距离
  
  
O

   
12
  
外壳防护等级
  
  
O

   
13
  
保护接地
  
O
  

   
14
  
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif着火危险性
  
O
  


www.dikai.com.cn mms

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-3-29 19:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表