ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2014|回复: 0

网吧防雷接地网的解决方案

[复制链接]
发表于 2013-7-18 15:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、网吧系统防雷必要性分析随着我国经济的快速发展,网吧的发展也随国民的需求遍布城市的每个角落。同时电子、通讯类等网络设备和电源系统也面对着日催严峻的安全考验,在雷雨天气高发期内,频繁的雷雨天气(以广州市为例,每年平均的雷暴天气可达80.3次,这样的多雷区在我国并不少见)所带来的雷电袭击也成为众多网吧经营业者不得不重视的问题。 网络设备的防雷方法主要是做好设备接地装置及安装有效的防雷保护系统。网络设备做好接地装置是分流、泄放直接雷击和雷电电磁干扰能量的最有效的手段之一。另外还涉及到的工作接地、保护接地、以及它们与防雷接地系统之间如何连接,这些问题在网络布线时都需要特别加以重视。网吧,特别是大型的网吧,通常具有以下几个特点:
  1) 地理位置:通常设在城区内的大厦、郊区居民密集地带的市场、工厂密集区等,很大的一部分都处于较开阔的地带;
  2) 经营环境:由于消防及网吧本身运营等要求,建设网吧的楼层空间较大,楼板跨度也较大,所以一般会选择框架结构的建筑物。
  3) 设备情况:网吧内的设备皆为高密度的电子产品,计算机数量大、网络设备种类多,都有必要实施浪涌保护。
  4) 实施条件:无论在城区还是郊区,网吧所处的建筑物往往都不具备符合要求的防雷、电涌条件(特别是内部防雷和地网等等);
  5) 电源系统:据有关统计资料表明,感应雷中有80%是经由电源线侵入网络设备的,要保护好电子设备,需要在它们的电源输入端之前设置电源防雷器,这样可以将从沿市电电路袭来的雷电过电压提前泄放到大地。
    从以上几个特点不难发现,从雷电防护角度来看,网吧可谓运行于“高风险”环境下,即对于雷害风险来讲,“暴露程度”很高,因此需要采取强 有力的防护措施。防雷地网设计方案以网吧所在的建筑物为框架结构形式设计,首先要将所有建筑物基础钢筋用40×4mm镀锌扁钢做两点连接,组成联合地网;其次要将所有外露电力设备的保护接地,建筑物顶部设备的保护接地,架设的避雷针的引下接地等与主地网进行连接;最后对信息控制系统的信号线路直流工作接地做单独接地处理,并在机房内部设置均压带和等电位汇流排。考虑到地网使用的长期性和耐腐蚀性,建议使用AG系列非金属接地模块制作地网。地网布置依据地形进行设计。水平接地体使用40×4mm镀锌扁钢,埋深0.6米;垂直接地体使用L50×50×5×2000mm镀锌角钢;垂直接地体间使用AG-I平板型非金属接地模块。地网引出地网测试极到地面上,以便以后检测地网情况。
更多防雷技术文章请访问http://www.jhyfl.com
免费防雷技术咨询电话 0317-8326012
提供防雷接地工程设计,施工,防雷接地材料一应俱全。


手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-3-29 03:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.