crazy 发表于 2013-6-25 10:49 度娘是这么回答的: In:额定通流量(8/20)单位kA; 8/20 为限压型
阿甘 发表于 2013-6-25 10:58 规范规定开关型的SPD测试波形是10/350,也就是雷电流波形,所以只有Iimp,限压型的测试波形是8/20的,所以用I ...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
雷鸣电闪 发表于 2013-6-26 15:44 开关型SPD需要测试Up, 而测试Up用的就是In(8/20波形),所以大厂家开关型SPD还是会标In的
雷鸣电闪 发表于 2013-6-26 15:06 我觉得是有In值的,我看OBO、DEHN、菲尼他们开关型SPD都有标In这项参数,另18802.1针对1类实验,也有说明要 ...