ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3028|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[防雷方案] 雷电危害方式和防护技术方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-10 10:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

根据雷电的产生和造成危害的不同特点,一般将雷电分为直击雷、感应雷、球形雷和雷电侵入波等几种。分析我们周边单位的一些雷电事故实例,雷电感应和雷电侵入波是造成这些雷电危害的主要原因。人们对部分设施直击雷的防范针对性较强,而对感应雷和雷电侵入波的防范却考虑的不够全面,措施上不尽完善。特别是目前大量的通讯系统、家用电器、电脑网络和其它控制设备等均采用集成电路和高灵敏度的电子元器件,它们难以承受雷电造成突发的强磁场或雷电波的侵害致使它们遭受雷击的危害较有普遍性。
静电感应:当建筑物顶部或其它导体处于雷云与大地间所形成电场中时,建筑物顶
部或导体上就会积聚与雷云下部电荷极性相反的大量电荷。雷云放电后,云与大地间的电场突然消失,建筑物顶部或导体上的电荷来不及立即流散,因而产生很高的对地位,这个对地电位差称为“静电感应电压”。雷击时,除建筑物产生很高的感应电压外,在输电线路、通讯线路上同样会发生这种现象。由于感应电压,与雷云极性相反的电荷聚积到一段线路上,成为束缚电荷。当雷云与放电体放电时,雷电通道中的电荷猛烈中和,线路上的束缚电荷变为自由电荷,向导线两边流动,形成感应过电压波。据有关资料介绍,高压输电线上的感应过电压可达300~400kV;一般配电线路和通讯线路,虽然悬挂高度较低,漏电较大,但感应过电压仍可达几十千伏。
电磁感应:由于雷电流具有极大的幅值和陡度,在放电通道周围的空间里,会产生
强大的变化电磁场。处在这一电磁场中的导体会感应出较大的电动势。如图6所示,当在强磁场中放置一个开口的环形导体,环上感应的电动势足以使间隙a、b间产生火花放电。电磁感应现象还可以使构成闭合回路的金属物体产生感应电流。如果回路中有些地方接触不良,就会产生局部发热或放电,这对于存放易燃易爆物品的建筑物会构成很大危险。
雷电侵入波:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,所产生的雷电波可能沿着这
些地管线侵入室内,危及人身和设备的安全。虽然有关资料所反映雷电侵入波造成的事故占雷电事故总数的比例各异,但从中看出它占有较大的比重。从架空线路上产生雷电波的主要原因是:其一,遭受直击雷。架空线路分布较广,遭受雷击的机会较多,当一处遭雷击,雷电波就沿线路传播,可能传得很远。由此而传入室内和设备的电压也是很高的。其二,当雷电击中线路附近的目标,产生感应雷电波。感应电压虽较直接雷击低,但对低压配电线路、通讯线路和人身安全仍具有内样的危险而且它的出现较直击雷更为频繁。
建筑物已有防雷器(避雷塔、避雷针、避雷带),电脑、通讯设备等不用再保护。建筑物的防雷器只是对直击雷接闪,保护建筑物不被直击雷损坏,而不能保护建筑物内部的电子电器设备免遭感应雷损坏。
电源已安装地线,防雷没有问题。建筑物内部电源装有地线是电源本身应具有的接线要求,它能起到在遭受雷击时,雷电通过防雷装置泄放到大地的通道作用,而不能起到保护作用。要能起保护作用,则必须安装科佳防雷装置。
保证工作人员的人身安全,预防设备外箱及操作台架带电,而影响工作人员的安全。②保护与工作地连接的设备不被损坏,预防工作地电位的升高而对设备及设备的正常运行产生影响。保护地线只是一条泄放能量的渠道,而不能真正防雷。防雷器安装在线路上,不影响设备正常工作,只有当线路上有过电压或雷电流时,防雷器迅速动作,与大地导通,消除过电压及雷电流对设备的影响。
苏州科佳自动化有限公司是专业从事安防产品及防雷产品技术研发,产品销售及工程设计施工的高新技术公司,产品有防雷器,三合一防雷器,避雷器,电源防雷器,视频防雷器,信号防雷器,电涌保护器,网络防雷器,等电位连接器及接地材料等,公司技术力量雄厚,拥有一批多年行业经验的高素质工程技术人员,本着“至诚至真,永继服务”的经营理念,建立一系列产品质量管理及售后服务体系,为客户提供咨询、规划、设计安装调试完善的配套服务。
以上就是笔者对“雷电危害方式和防护技术方案”的简要分析,文章篇幅有限,如需详细了解,可以百度(科佳防雷)到时会有在线专家为您一一解读。
苏州工业园区科佳自动化有限公司咨询热线:0512-65151966

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-24 23:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表