 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。

  信息系统的综合防雷必须包括外部防雷,内部防雷和过电压保护,这三个步骤互为关联,缺一不可。外部防雷通过避雷针、带、网、引下线和接地网实现,内部防雷通过法拉第笼及机房专设的屏蔽网和等电位连接来实现,过电压保护通过在电源或信号线路上安装防雷器进行等电位连接来实现。

  电源防雷器,并接在电力线路上,可遏制瞬态过电压和泄放浪涌电流。从总线到用电设备端通常配置分为三级,经过逐级限压和放电,逐步消除雷电能量,保证用电设备的安全。根据不同的需要可选用“可插拔模块型”“端子接线式”和“移动插座式”等品种。

  “信号防雷器”接入信号借口后,一方面能切断雷电进入设备的通路,另一方面能迅速对大地放电,确保信号设备的正常工作。信号防雷器具有多种规格,分别可用于电话,网络,模拟通信,楼宇通讯,有限电视及卫星天线等设备的防雷,各种设备的输入口特别是室外引入端,均安装信号防雷器。

  以上是小编对---防雷接地!的简单分析,内容有限如需详细了解防雷知识,可以百度(搜索:科佳防雷),到时会有在线防雷专家为您一一解决防雷疑惑。
  《-----------------苏州科佳自动化答疑指南----------------》
  苏州工业园区科佳自动化有限公司
  咨询热线:0512-67480359
  客服QQ:591714913

发表于 2015-1-27 21:26:17 | 显示全部楼层
地电位反击如何毁坏设备